2007案例下午第6题疑问。。。
heinankan
heinankan Lv.4
2014年06月04日 16:55:27
只看楼主

本帖最后由 heinankan 于 2014-6-4 21:25 编辑 1,如图,2007年案例下午第6题,答案,-8%,和5.2%,计算过程为什么没有计入35KV变压器的提升呢?2,民用手册P257,258页,例题6-1计算中,明显计入了35KV变压器的提升,但是手册只给出了10KV变压器提升和分接头的关系表6-5,没搞明白35KV电压提升和分接头应该查哪个表?3,难道35KV电压提升和分接头关系同10KV的?查同一个表?

本帖最后由 heinankan 于 2014-6-4 21:25 编辑

1,如图,2007年案例下午第6题,答案,-8%,和5.2%,计算过程为什么 没有计入35KV变压器的提升 呢?
2,民用手册P257,258页,例题6-1计算中,明显计入了35KV变压器的提升,但是手册只给出了10KV变压器提升和分接头的关系表6-5,没搞明白35KV电压提升和分接头应该查哪个表?
3,难道35KV电压提升和分接头关系同10KV的?查同一个表?


哪位,给解答下,不胜感激~~

1.jpg


2.jpg

免费打赏
anjili123
2014年06月04日 20:10:51
2楼
我也认为上面的计算方法缺少了35kV变压器的提升,我的计算过程是:
最大负荷时:-1%+5%+5%-(1%+5%+3%+3%)=-3% ;
最小负荷时:5%+5%+5%-0.4*(1%+5%+3%+3%)=15%-4.8%=10.2%
因此:电压偏差范围为:10.2%-(-3%)=13.2% 结果是不变的。

请行家指正。
回复
heinankan
2014年06月04日 21:26:47
3楼
anjili123 发表于 2014-6-4 20:10 我也认为上面的计算方法缺少了35kV变压器的提升,我的计算过程是:最大负荷时:-1%+5%+5%-(1%+5%+3%+3%)= …嗯,结果是一样的,觉得你的应该是对的,就是不知道35KV的电压提升和分接头的关系是不是同10KV的表?
回复
anjili123
2014年06月04日 21:36:36
4楼
35kV和10kV变压器的分接头在不同位置处对电压提升的关系是一样的,这一点从配三 p258例题中就可以看出。
回复
dfgshsz
2014年06月05日 11:40:15
5楼
1.应该计入35KV变压器的电压提升,参考配三例题6-1。
2.另外有人认为此题答案应为A,理由是此题问的是最大电压偏差,而不是电压偏差范围。不知大家如何看?
3.另外问大家一个问题:GB/T 50065-2011附录A.0.4中人工接地极工频接地电阻的简易计算,式A.0.4-3或A.0.4-4,二者分别什么时候用?比如06年下午案例题第15题,用这两个公式算出的结果是不同的。
回复

相关推荐

APP内打开