大体积混凝土施工
zbzy74
zbzy74 Lv.2
2007年10月04日 13:54:35
来自于甲方业主
只看楼主

大体积混凝土施工http://co.163.com/if_38784328_3.htm

大体积混凝土施工

http://co.163.com/if_38784328_3.htm
免费打赏
zbzy74
2007年10月04日 14:47:51
2楼
2、振动棒在振捣时,本着快插慢拔的原则,振点要均匀,插入间距不大于50厘米,并成梅花形布置,严禁用振动棒赶铺混凝土,振捣时间以混凝土表面不冒泡为准,严禁振捣时间过长,使其粗骨料下沉,砼匀质性差,造成表面浮浆过厚,产生裂纹。振捣第二层时要将振动棒插入第一层混凝土内50 厘米以上,振捣时不得与受力钢筋接触。浇筑振捣混凝土过程中,由专人平扒混凝土,使其上部钢筋网眼外露,防止产生表面覆盖,内里产生空洞。浇筑时随时观察坡面混凝土的情况,保证混凝土表面随时有新的混凝土覆盖,以免出现冷缝。对底板混凝土在初凝前进行二次振捣,散发其内温和增加密实性,减少表面所产生的泌水现象。
3、将底板上平+50厘米标高线测到柱墙钢筋上,用白漆做好标志,找平时拉线测量,用平杆找平,木抹子搓平,终凝前再分两次横竖抹压搓毛,以防止板面裂纹。对个别表面浮浆多的部位可排除浮浆或撒粗骨料解决。
4、搓毛后即用塑料布覆盖,上面再覆盖毛毡,覆盖要严密,接缝处要有搭接。根据气温适时往塑料布下面充水,使塑料布下正常保持湿润并有凝结水,养护时间不少于14天。
回复
zbzy74
2007年10月04日 14:51:31
3楼
5、混凝土试块现场抽样,做标准养护和同条件养护。
6、设专人对进场的商品混凝土随时抽测其塌落度。
7、混凝土进场必须随车附带相应的有效资料。
8、浇筑时,应随时掌握天气情况尽量避开雨天浇筑,且备好雨具。
回复
zbzy74
2007年10月04日 14:58:58
4楼
四、混凝土测温
根据设计要求,混凝土裂缝宽度按0.2毫米控制,混凝土中心温度与表面温度及表面温度与大气温度差,均不应大于25摄氏度,因此要对混凝土内部温度,表面温度、大气温度进行检测,气温测量用棒式温度计,混凝土内部温度采用电子测温仪,由专人负责,及时进行记录,确保纪录真实无误。
混凝土测温自混凝土入模后开始,在7天内,每2小时测温一次,也可根据温度发展规律和峰值出现的时间调整测温时间,自第7 天至第15天内,每4小时测温一次,测温人员要准确记录所有数据,及时反馈给施工方有关技术人员,以便根据温度变化及时调整混凝土的养护措施。
回复
chenjiespk
2007年12月06日 23:48:44
5楼
应该是非常实用的软件,给我也传一份密码,谢谢,我的油箱为:chenjiespk@tom.com
回复
qq_1476688554833
2016年11月12日 11:34:54
6楼
谢谢楼主分享,很好。
回复

相关推荐

APP内打开