有个三类地下车库,面积三千的样子,但是有三台排烟风机,需要联动控制。这种情况是否需要做火灾自动报警系统,为何。谢谢。
有个三类地下车库,面积三千的样子,但是有三台排烟风机,需要联动控制。这种情况是否需要做火灾自动报警系统,为何。谢谢。
2楼
应设火灾自动报警系统。依据:
1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3.2条,设有机械排烟的公共建筑,应设置火灾自动报警系统。
2、依据上海市《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006第4.4.2条、4.4.9.2条、7.1.5.3条、7.3.1.2条规定,设有机械排烟系统的,应设置火灾自动报警系统。
3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9节条文说明中,“防烟、排烟的目的是要
及时排除火灾产生的大量烟气,阻止烟气向防烟分区外扩散,......”。如果不设置火灾报警系统,如何确保
及时?
回复
3楼
有消防联动控制要求的,应设置火灾自动报警系统
回复
4楼
不但要做,还要设置消防控制室
回复
5楼
根据民用建筑电气设计规范规定,类似如此情况应该设置火灾自动报警系统。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-6-5 06:33 根据民用建筑电气设计规范规定,类似如此情况应该设置火灾自动报警系统。有联动的都做吧
回复