牛腿面标高高低差十厘米,安装吊车梁前该怎么解决标高问题?
ding_yan007
2014年06月03日 16:22:10
只看楼主

牛腿面标高高低差十厘米,安装吊车梁前该怎么解决标高问题?混凝土柱牛腿上埋设吊车梁的连接螺栓时偏线十厘米,该如何解决?

牛腿面标高高低差十厘米,安装吊车梁前该怎么解决标高问题?混凝土柱牛腿上埋设吊车梁的连接螺栓时偏线十厘米,该如何解决?
einejgoeng
2014年06月03日 19:10:38
2楼
按规范执行即可。
回复
mrliu1888
2014年06月04日 08:22:05
3楼
下面垫钢板。
回复
lastkillerowner
2014年06月04日 12:18:24
4楼
可以考虑将牛腿打掉重新做一个新的。
回复
花田少年
2014年06月04日 13:06:00
5楼
标高问题,在预埋钢板上加焊钢板;偏差问题,重新做后置预埋
回复
ding_yan007
2014年06月07日 14:03:38
6楼
03SG520上面牛腿上预埋的螺栓主要受什么力啊?能不能给去掉呢
回复
钢结构v小宋
2014年06月07日 15:52:49
7楼
牛腿标高相差10CM,在不影响工作前提下是没问题的,协商解决安上便可,若是影响吊车作业,可以考虑更改吊车梁截面、轨道截面、或者在吊车梁下增加钢板。均可!
回复
qq_1397372679525
2014年06月07日 20:56:34
8楼
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
回复
chinalxb
2014年11月27日 15:09:39
10楼
没那么严重吧,看看《吊车轨道联结及车档》,问题就解决了。
回复
工程设计1
2014年11月28日 23:49:46
11楼
“牛腿标高相差10CM,在不影响工作前提下是没问题的,协商解决安上便可,若是影响吊车作业,可以考虑更改吊车梁截面、轨道截面、或者在吊车梁下增加钢板。均可!”
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2014年11月29日 10:20:51
12楼
怎么搞出这么大误差来了 不够就填垫板起来 螺栓误差就后置预埋 不过数量上最好加多一点 增加吊车梁与柱子的连接就可以了 我们原来处理过 要是实在不放心就问问设计院的给个处理方案 估计和我说的差不多
回复

相关推荐

APP内打开