6KV 开关跳闸原因 急急急
xiaochuan_xuzhou
2014年06月03日 14:08:51
只看楼主

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑 问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A而且没有带负载,仅仅是空载试验

本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 编辑

问大家,用6KV 250A真空接触器投切6KV/630KVA变压器,为什么在切除变压器的时候总是发生过流,电流可达到400A,造成上一级开关跳闸? 是成套柜子。GG-1A
而且没有带负载,仅仅是空载试验
免费打赏
com16816
2014年06月19日 16:20:58
32楼
com16816 发表于 2014-6-19 16:19 变压器柜,GG-1A应该用少油断路器,安全些还应加装辟雷器
回复
xyedm
2014年06月19日 19:49:44
33楼
学习了,学习
回复
nicewivi0104
2014年06月20日 17:00:47
34楼
学习了,感谢!
回复
zsphn6666
2014年06月23日 11:56:03
35楼
真空断路器且变压器有可能产生过电压,怎么会过电流,在投变压器时由于变压器的励磁涌流产生过电流。