请教各位大侠有关坡屋面在PKPM中的建模
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2004年11月28日 21:54:20
来自于PKPM
只看楼主

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?

本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
免费打赏
saint_003
2005年01月04日 16:37:52
12楼
各位前辈,你们设计的屋面配筋是怎么做的?是按照PKPM生成的?还是全部做成通筋了?
回复
hanxiao2002222
2005年01月04日 16:49:49
13楼
恩,不错,又学了一招。我以前也没有输过坡屋面的形式。
回复
thank2
2005年03月16日 01:24:52
14楼
坡屋面的我做得太多了,与平屋面还是有很大差别的,
回复
shiguoqi
2005年03月16日 09:40:27
15楼


就是就是。特别是梁的配筋,相差很大。我做的一个最大跨度为12.9m的,坡和平屋面配筋相差了近一倍。吓人啊!!!
回复
superlym
2005年03月17日 15:26:16
16楼
各位前辈
坡屋面难道不能手算嘛?
我觉得坡屋面受力简单,用手算就好了啊

我这边的师傅教我作地梁时也是手算的,狂简单,全部按简支,上面的荷载只有墙,不知这样可以马?实际中他们都是联系在一起共同作用的,我那样的计算简化合理马?

回复
ypf3417628
2005年03月17日 21:20:33
17楼
对于砖混的小别墅 全是坡屋面而且千奇百怪的怎可能建得准也没多大意义 按半层高建一层方便合理考虑好换算荷载就好了 对于框架最好按坡度建考虑水平推力对柱影响较合理,至于屋面配筋最好双层双向间距不宜大于100mm.
回复
thank2
2005年03月17日 22:44:55
18楼
坡屋面配筋不须太大,不至于间距100那么密,特别使负筋,但最好双层双向,防止温度影响导致开列,我一般取8间距200双层双向。
回复
a13652052083
2005年03月18日 09:44:41
19楼
我刚坐了一个坡屋面,是按照梁两端的不同标高建模的,因为提升节点时,软件会自动在水平方向上多加一个梁,很麻烦的,所以以梁两端的不同标高作比较好,层高尽可能取最高柱子的高度,梁两端的标高一层高为基准,或为负,或为正,做起来很简单,计算也比较准确
回复
ypf3417628
2005年03月18日 12:48:14
20楼
屋面钢筋间距不宜大于100是我们这的地方规定可能钱太多了吧 不够对控制温度裂缝很好啊 我们当然照办
回复
yds2003
2005年03月18日 15:01:02
21楼
同意19楼的说法。
回复

相关推荐

APP内打开