这个现场钢筋绑扎有什么问题吗?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月02日 16:54:07
来自于工地图片
只看楼主

wuji5512
2014年06月02日 16:55:18
2楼

回复
ysccss
2014年06月04日 16:32:08
3楼
蜂巢芯施工???
回复
chonglangban
2014年06月04日 16:57:52
5楼
问题大了,
等于板无配筋,
次次梁应该在次梁上,次梁在主梁上,可是你这个.............
回复
sienecjack23
2014年06月04日 22:40:32
6楼
跳绑、漏扣严重,次次梁应该在次梁上,次梁在主梁上
回复
撒旦ザ魔杖
2014年06月05日 09:26:47
7楼
看你有节点箍筋加密的梁怎么放在没有加密箍筋的梁上部?设计就是这样的?
回复
于文轩
2014年06月05日 17:31:33
8楼
主要问题是板的配筋是单层网片,没有负弯矩筋也没有分布筋。问题很大,后果很严重。
回复

相关推荐

APP内打开