这个是2012年下午的一个题目。在第四问,为什么 P液=P频 呢?P频是根据变频调速时,计算出来的,但是为什么P液取与P频相同的数值呢?谢谢。
这个是2012年下午的一个题目。
在第四问,为什么 P液=P频 呢?P频是根据变频调速时,计算出来的,但是为什么P液取与P频相同的数值呢?
谢谢。
2楼
这里的P液和P频标号确实很让人混淆,其实应该就是液力耦合器或变频器输出给风机的功率1484.56KW。
回复
3楼
insomniac83 发表于 2014-6-1 21:26 这里的P液和P频标号确实很让人混淆,其实应该就是液力耦合器或变频器输出给风机的功率1484.56KW。但是采用两种不同的方案,P液和P频应该是按照不同的方法算出来的啊,即使一样,也是计算出来的相同啊。但是这个题目的P液直接就用P频了。所以感觉很疑惑。怎么回事呢?
回复
4楼
采用两种不同的方案,P液和P频应该是按照不同的方法算出来的啊,即使一样,也是计算出来的相同啊,属于巧合。
但是这个题目的P液直接就用P频了。所以感觉很疑惑。
怎么回事啊?大家帮忙解答一下啊
回复
5楼
为什么没人帮忙呢?
回复
6楼
帮忙啊。大家
回复
7楼
请求大神们帮忙啊
回复
8楼
求帮助啊。
回复
9楼
houkn 发表于 2014-6-2 09:56 但是采用两种不同的方案,P液和P频应该是按照不同的方法算出来的啊,即使一样,也是计算出来的相同啊。 …楼主有点钻牛角尖了,这只是标号有点问题啊,1484.56KW就是风机的功率啊,不管是液力耦合器还是变频器,风机在1350r/min时需要的功率就是1484.56KW。这么说明白了吗?
回复
10楼
本帖最后由 insomniac83 于 2014-6-4 21:11 编辑 houkn 发表于 2014-6-2 09:56 但是采用两种不同的方案,P液和P频应该是按照不同的方法算出来的啊,即使一样,也是计算出来的相同啊。 …楼主有点钻牛角尖了,这只是标号有点问题啊,1484.56KW就是风机的功率啊,不管是液力耦合器还是变频器,风机在1350r/min时需要的功率就是1484.56KW。这么说明白了吗?原谅我吧,网络问题,发了两次。。。。。
回复
11楼
insomniac83 发表于 2014-6-4 21:10 楼主有点钻牛角尖了,这只是标号有点问题啊,1484.56KW就是风机的功率啊,不管是液力耦合器还是变频器,风 …谢谢童鞋啊,我就按照你说的这个理解吧。:handshake
回复