本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-3 16:39 编辑 要求阳台栏杆高度1100mm,像图中的情况,是要求a为1100,还是要求b为1100?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-3 16:39 编辑
要求阳台栏杆高度1100mm,像图中的情况,是要求a为1100,还是要求b为1100?
3楼
这个要看a与b的差是多少,好像是大于四百以a否则以b
回复
4楼
按照b进行计算和检验。看看建筑设计通则。
回复
5楼
按照b进行确定的
回复
6楼
看看这个行不
回复
7楼
按照GB强制性标准,a:要是多层建筑栏杆净距不应小于1.05M,要是高层净距不应小于1.1M,垂直杆件不应大于0.11M
回复
8楼
wuji5512 发表于 2014-6-1 18:38 首先问你一下,玻璃底部没到压顶吧,如果没到,这么规定的:可踏面大于25CM 就从可踏面算栏杆高度,不应该从地面算
回复
9楼
无间道 发表于 2014-6-2 07:31 按照b进行计算和检验。看看建筑设计通则。你说的不对,栏杆高度主要还是看有没有可踏面,如果有就不应该从底板算起
回复
10楼
不会走路的海龟 发表于 2014-6-2 09:20 看看这个行不对 你说的有道理
回复
11楼
不会走路的海龟 发表于 2014-6-2 09:20 看看这个行不按照GB强制性标准,a:要是多层建筑栏杆净距不应小于1.05M,要是高层净距不应小于1.1M,垂直杆件不应大于0.11M楼主正解
回复
12楼
看踏面高度,踏面不超过200 从地面算起 踏面超过200 从踏面顶 算起
回复