现有一路10KV市电高压。一路发电机10KV高压。两条供电线路。做成高压双电源柜。出线到井下的开关柜在到200降压的变压器。 用一台双头隔离开关。一台真空负荷开关。双头隔离一台柜。负荷开关一台柜。这样设计合理吗。还有其他设计方案吗?
现有一路10KV市电高压。一路发电机10KV高压。两条供电线路。做成高压双电源柜。出线到井下的开关柜在到200降压的变压器。
用一台双头隔离开关。一台真空负荷开关。双头隔离一台柜。负荷开关一台柜。这样设计合理吗。还有其他设计方案吗?
2楼
直接两台柜子都用负荷开关,二选一互锁。
回复
3楼
如果负荷不大,可以采用低压投切。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-6-1 06:31 如果负荷不大,可以采用低压投切。井下。距离远。到井下了在降压。下面还有一台井下专用高压开关柜
回复
5楼
hanzhg54 发表于 2014-5-31 23:28 直接两台柜子都用负荷开关,二选一互锁。可是此方案就要出两条高压线路。增加了出线费用。负荷开关如何实现电气互锁。用脱扣器之类的东西吗?
回复
6楼
对高压不是很懂,但是我有个问题请教楼主,井下的风机不是由专门变压器供电的么?那您就用一台200的变压器同时给风机和动力供电么?
回复
7楼
如果负荷不大,可以采用低压投切
很有用,谢谢
回复
8楼
常用的有10KV发电机?一般电厂才有的吧。
回复
9楼
xianxin214 发表于 2014-6-3 13:14 对高压不是很懂,但是我有个问题请教楼主,井下的风机不是由专门变压器供电的么?那您就用一台200的变压器同 …风机是专门变压器供电。进下有几台变压器。下面有台高爆开关。有两分支头。我送电OK。我采用的高压双头隔离开关。
回复
10楼
xiaohl2009 发表于 2014-7-1 19:14 常用的有10KV发电机?一般电厂才有的吧。晕。这变压器反过来不就行了吗?发电机发400V接变压器低压端,你去摸下高压端有10KV没有吗?
回复
11楼
tel15078880328 发表于 2014-6-3 16:53 如果负荷不大,可以采用低压投切 很有用,谢谢此方案不行。下进有几公里元。下毕必须高压防暴开关,防暴变压器
回复