餐饮店总用电功率如何计算(粗算)
qsfswjj
qsfswjj Lv.2
2014年05月31日 16:18:50
只看楼主

大师们,你们好!如题,请问,一家餐饮店一些冰柜,5P空调,电炸炉等用的是380伏的电,它们的用电功率是不是按它们的设备表上所示的额定功率来算?那其它的(如微波炉、电灯、电磁炉等)用的是220伏的电,这个的用电功率是不是也是按说明书上所标的额定功率来算?这二项加起来是不是就是该店的总用电功率?请教教我,谢谢啦!另外,在家装及公装过程中空开和断路器一般如何选择?

大师们,你们好!如题,请问,一家餐饮店一些冰柜,5P空调,电炸炉等用的是380伏的电,它们的用电功率是不是按它们的设备表上所示的额定功率来算?那其它的(如微波炉、电灯、电磁炉等)用的是220伏的电,这个的用电功率是不是也是按说明书上所标的额定功率来算?这二项加起来是不是就是该店的总用电功率?请教教我,谢谢啦!另外,在家装及公装过程中空开和断路器一般如何选择?
hanzhg54
2014年05月31日 21:04:01
2楼
粗算的话就是把标称功率加起来,
细算的话是加起来再乘以同时系数(Kx),一般0.6就可以。
实际操作中按照简单相加配电就没有问题,
因为前面乘了系数Kx,后面还要考虑功率因数和发展留有余地,一抵消全白算了。
回复
qsfswjj
2014年05月31日 21:31:57
3楼
hanzhg54 发表于 2014-5-31 21:04 粗算的话就是把标称功率加起来,细算的话是加起来再乘以同时系数(Kx),一般0.6就可以。实际操作中按照 …因为餐饮店进线是380伏的,当算原先电线够不够承担时,也就是要不要申请电增容时,是要算出店的用电率,那220伏的是不是要除以3才算是正确的功率?
回复
开心老爸
2014年06月01日 07:37:31
4楼
是的,加起来就可以了。但单相的尽量分到三相上去
回复
qsfswjj
2014年06月01日 18:37:38
5楼
谢谢!
单相电
序列 名称 功率 数量 总功率(KW)
1 烘手机 2KW/220V 1 2
2 打印机 0.5KW/220V 3 1.5
3 电脑 0.5KW/220V 1 0.5
4 展示柜 1KW/220V 2 2
5 排气扇 0.03KW/220V 9 0.27
6 收银台 0.5KW/220V 3 1.5
7 净水器 0.5KW/220V 1 0.5
8 灯带 0.03KW/220V 50 1.5
9 筒灯 0.03KW/220V 78 2.34
10 吸顶灯 0.02KW/220V 6 0.12
11 格栅灯 0.06KW/220V 9 0.54
12 监控 0.01KW/220V 12 0.12
13 吸顶喇叭 0.1KW/220V 7 0.7
14 射灯 0.05KW/220V 13 0.65
15 圣代机 1KW/220V 1 1
16 四缸冷饮机 0.5KW/220V 2 1
17 制冰机 0.825KW/220V 1 0.825
18 可乐机 1KW/220V 1 1
19 立式保温柜 5KW/220V 1 5
20 汉堡机 2.2KW/220V 1 2.2
21 卧式冻柜 0.5KW/220V 4 2
22 消毒柜 2KW/220V 1 2
23 微波炉 1.15KW/220V 1 1.15
24 热水器 5KW/220V 1 5
25 万能焗炉 6.4KW/220V 1 6.4
26 电陶炉 2.4KW/220V 1 2.4
27 扒炉 3.6KW/220V 1 3.6
28 电饭煲 1.55KW/220V 1 1.55
29 六个捞化台 3KW/220V 1 3
30 保温灯 0.3KW/220V 2 0.6
31 开水机 2KW/220V 1 2
32 门头金卤灯 0.1KW/220V 4 0.4
33 灯带 0.03KW/220V 60 1.8
34 LOGO 0.1KW/220V 8 0.8
35 灯箱 0.15KW/220V 1 0.15
36 甜品站灯带 0.06KW/220V 1 0.06
37 烤炉 3.6KW/220V 1 3.6
38 煎台 3.6KW/220V 1 3.6

合计: 65.375

三相电
序列 名称 功率 数量 总功率(KW)
1 台式电炸炉 9K/380V 3 27
2 5P空调 5K/380V 2 10
3 1.5P空调 2K/380V 3 6
4 排烟机 5K/380V 2 10
5 冻库 6K/380V 1 6

合计 59

新店总功率为:三相电(59W)+单相电(65.37W/3)=80.79KW
需用电量为85KW/380V左右三相五线制,用电总线路为50㎡电缆铜线,

这是施工方发出来的结果,需要我们去申请电增容,按你们所提供的知识,这总功率应该是125千瓦左右喽,那要用多少平方的铜线?如果用50平方的是不是意味着有可能跳闸?
回复

相关推荐

APP内打开