搅拌机用软启动为何会过载
zxxxx_happy
2014年05月30日 17:53:09
只看楼主

37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载 有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?

37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载
有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?
免费打赏
北大山人
2014年05月30日 20:54:04
2楼
检查物料的配比和物料的容量看看。
回复
cvvc1980
2014年05月31日 11:44:48
3楼
调一下软起的电流 跳高一点
回复
flydzwd
2014年05月31日 15:20:15
4楼
你这个搅拌机随着搅拌时间增加阻力也会加大,所以过载电流设置需要有补充量。设置过载电流时要测定最大电流
回复
zxxxx_happy
2014年06月03日 08:41:39
5楼
flydzwd 发表于 2014-5-31 15:20 你这个搅拌机随着搅拌时间增加阻力也会加大,所以过载电流设置需要有补充量。设置过载电流时要测定最大电流我已经把电流设置成软启动能可调的最大值了,但是搞不好还是会跳
回复
beida_energy
2014年06月03日 09:23:37
6楼
zxxxx_happy 发表于 2014-6-3 08:41 我已经把电流设置成软启动能可调的最大值了,但是搞不好还是会跳那么问你,跳闸的时候,电动机的温度高吗?我们一般这样判断即可,即不超过70度,怎么衡量呢?用手来摸,能放一会手的,就是正常的,如果很热防不住手,那就是严重过载啦。你这个情况,如果能防住手,温度不高的话,你可以先把过载功能屏蔽掉。有可能参数不对路。
回复
beida_energy
2014年06月03日 09:31:38
7楼
zxxxx_happy 发表于 2014-6-3 08:41 我已经把电流设置成软启动能可调的最大值了,但是搞不好还是会跳那么问你,跳闸的时候,电动机的温度高吗?我们一般这样判断即可,即不超过70度,怎么衡量呢?用手来摸,能放一会手的,就是正常的,如果很热放不住手,那就是严重过载啦。你这个情况,如果能防住手,温度不高的话,你可以先把过载功能屏蔽掉。有可能参数不对路。
回复
yaonai16
2014年07月10日 10:34:37
8楼
检测下实际工作电流,如果确实过载那么保护动作是正常的,如果未到过载值而保护动作就要检查参数设置了,另外有可能你的软起选型过小,应保证一定的裕量。。。
回复
fj6174
2014年07月19日 16:01:30
9楼
哦 是这样啊
回复
aa2589
2014年08月19日 10:44:38
10楼
是启动过电流还是运行过电流,不同的状态不同的处理方案。
回复
co1440512575279
2015年08月30日 00:19:57
11楼
学习了,加油
回复

相关推荐

APP内打开