丹佛斯fc101变频器如何实现楼控系统的控制
qq_1395243588041
2014年05月30日 16:40:32
只看楼主

本人工地楼控采用江森系统,通过开关量启动变频机组。现面临的问题:给出开关量后,交流接触器吸合但机组不启动,那位大神可指点一下。

本人工地楼控采用江森系统,通过开关量启动变频机组。现面临的问题:给出开关量后,交流接触器吸合但机组不启动,那位大神可指点一下。
免费打赏
zrq778
2014年06月03日 09:51:05
2楼
变频调速端子(4~20mA或0~10V调速控制信号)没接?变频调速控制打开?