屋面金属线管和风机外壳的接地?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年05月30日 15:00:52
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑

1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢?

2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢

IMG_7915.jpg


IMG_7913.jpg


IMG_7918.jpg

lingxuct
2014年05月30日 16:08:48
2楼
只要搞清楚是保护接地还是防雷接地,二个接地的标准不一样。

保护接地的接地电阻要求不大于4Ω,防雷接地的接地电阻要求不大于10Ω吧?

所以,保护接地不能接到避雷线上。

回复
sjh819
2014年05月30日 16:28:51
3楼
支持楼上观点。
回复
xianxin214
2014年05月30日 16:34:26
4楼
过来学习,区管解释了,弄清防雷接地和保护接地的区别。顺便领个奖励
回复
sl968754
2014年05月30日 16:53:31
5楼
保护和防雷接地的接地电阻不同,故不能混接。
回复
hjs918
2014年05月30日 17:36:00
6楼
保护和防雷的接地,要求的接地电阻是不同的。
回复
ls457869
2014年05月30日 17:44:10
7楼
沙发正解。
回复
wyw4668
2014年05月31日 22:16:16
8楼
按PN-S接线,是当相线对外壳漏电时的保护,风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是有落雷时的保护,落雷时的对地电压、电流远大于相线对外壳漏电时的电压、电流,单靠PE线是不够的。
回复
xyzpilot
2014年06月02日 19:48:41
9楼
楼上说的防雷接地和保护接地电阻要求不同没有问题,但是大楼的防雷和保护接地都是用的建筑物的钢筋 都是一体的 应该都一样吧?
还有一个问题屋面的金属线管接地到底是接到屋面防雷带或者 电井里接地扁铁或者PE线呢?
回复
xyzpilot
2014年06月04日 13:23:37
10楼
没人知道吗
回复
zhoujianghe886
2014年06月05日 11:54:16
11楼
一般防雷接地和保护接地都是共用接地极的把?接地电阻不大于1欧姆。如果是共用接地极应该是接到防雷带上也美问题的,如果不是那就不能这么接了,个人意见,大家探讨一下
回复