建筑面积4万平方米的单层丁类库房需要设消火栓吗?
zhanghui9828
2004年11月28日 20:08:20
只看楼主

本建筑为一单层丁类库房(贮存食盐),建筑面积约4万平方米,高度约6m,这样的建筑需要设消火栓吗?食盐属于难燃甚至是不燃品。因为建规8.4.2中说耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊老厂房和库房可不设消火栓系统因为库房面积太大,设消火栓需要很多消火栓。这样的库房需要单独设消防水池和消防泵房吗?

本建筑为一单层丁类库房(贮存食盐),建筑面积约4万平方米,高度约6m,这样的建筑需要设消火栓吗?食盐属于难燃甚至是不燃品。
因为建规8.4.2中说耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊老厂房和库房可不设消火栓系统
因为库房面积太大,设消火栓需要很多消火栓。
这样的库房需要单独设消防水池和消防泵房吗?
免费打赏
jzjzsjy
2004年11月28日 21:01:57
2楼
需要设
回复
yuerhao
2004年11月29日 10:11:55
3楼
若耐火等级为一、二级可不设置
回复
zzg1880
2004年11月29日 10:32:10
4楼
耐火等级为一、二级可不设置,而且也没有可燃物,也就是说失火的可能性不大,或没有。

回复
zhanghui9828
2004年11月29日 10:35:43
5楼
但是食盐都是包装好的食盐,食盐的包装都是纸箱
回复

相关推荐