小弟没有做过厂房的配电,欢迎各位大师赐教,有一4000方厂房主要生产电气产品的,现有设备:24台焊机每台35KW,剪板机 :5.5kwX5台+4kwX2台 折机:5.5kwX9台 12T冲床:1.1kwX31台 25T冲床:2.5kwX33台40T冲床:4kwX16台 63T冲床:5.5kwX15台 80T冲床:5.5kwX6台 焊机的计算功率是否按:Pe=35KW×根号0.6(暂载率)×0.35(功率因数)=9.5kW,9.5X24台=227KW 计算,假如这样的话我选用什么电缆呀?如果有类似的图纸可否传给小弟参考一下,小弟感激不胜!谢谢
小弟没有做过厂房的配电,欢迎各位大师赐教,有一4000方厂房主要生产电气产品的,现有设备:24台焊机每台35KW,剪板机 :5.5kwX5台+4kwX2台 折机:5.5kwX9台 12T冲床:1.1kwX31台 25T冲床:2.5kwX33台40T冲床:4kwX16台 63T冲床:5.5kwX15台 80T冲床:5.5kwX6台 焊机的计算功率是否按:Pe=35KW×根号0.6(暂载率)×0.35(功率因数)=9.5kW,9.5X24台=227KW 计算,假如这样的话我选用什么电缆呀?如果有类似的图纸可否传给小弟参考一下,小弟感激不胜!谢谢
12楼
请查一下《工厂供用电技术》
回复
13楼
非常谢谢指尖年华版主的帮忙!
回复
14楼
《工厂供电》第一章有具体计算方法,很简单,如果需要,我改天帮你把公式发上来
回复
15楼
好啊,现在手头就是缺工业配电的资料啊! 非常谢谢:hshhu.....i
现在我基本算了出来了,就是不知道正确不正确!
共7个动力回路加1个照明回路30KW:其中有3个焊机回路是:E1=85KW,E2=100KW,E3=100KW
我每回路选4X95+1X50线,另外4个冷加工车床设备回路分别是:E4=107KW,E5=108KW
E6=100KW,E7=80KW每回路分别选4X70+1X35线
总负荷为710KW,现总干线需用系数取值0.3,功率因数取值0.6(值二种主要设备的中间值)得计算电流=537A,总线选用2X(3X240+2X120)电缆,开关线用630A是否合适??谢谢以上的朋友热心帮忙!
回复
16楼
需用系数的取值是个难题,我觉得最好与甲方沟通一下,简单了解一下生产过程,再对照一下手册上的数值,看是不是合理。
回复
17楼
指尖年华版主好样的,应送鲜花呀!对于手头没有工厂供电和没做过工厂供电的人帮助太大了.
回复