sts 计算结果疑惑
gui_shiqiang
2007年10月04日 08:13:27
来自于PKPM
只看楼主

本人用STS模块计算刚架,柱子是400x300x8x12,高厚比不满足,但软件不提示超限信息,为何???选用钢结构设计规范,非抗震设计, 腹板容许高厚比计算对应组合号: 16, M= -10.79, N= 873.41, M= -10.77, N= -868.22 GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] = 35.02 翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38 强度计算最大应力 < f= 310.00

本人用STS模块计算刚架,柱子是400x300x8x12,高厚比不满足,但软件不提示超限信息,为何???选用钢结构设计规范,非抗震设计,
腹板容许高厚比计算对应组合号: 16, M= -10.79, N= 873.41, M= -10.77, N= -868.22
GB50017腹板容许高厚比 [H0/TW] = 35.02
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

强度计算最大应力 < f= 310.00
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 47.00 > [H0/TW]= 35.02
翼缘宽厚比 B/T = 12.17 < [B/T]= 12.38

规范限值是35.02而实际高厚比是47,明显超限,却为何不提示,是软件有问题吗,我使用的是正版的。
免费打赏
nwg2020
2007年10月04日 15:50:39
2楼
把*.SJ数据文件传上来看一看
回复
高级图农
2008年03月23日 19:14:33
3楼
有效截面满足要求时也不提示的。
回复
s_rjlin4
2009年12月08日 10:09:28
4楼
规范限值是35.02而实际高厚比是47,明显超限,却为何不提示,是软件有问题吗,我使用的是正版的。
回复
lljjzz6051
2009年12月08日 11:26:47
5楼
这个问题还真没注意过,下去研究以下再说。
回复

相关推荐

APP内打开