伸缩缝两侧有剪力墙时的施工方法
张亮
张亮 Lv.6
2014年05月29日 18:35:21
来自于建筑施工
只看楼主

现本工地施工中,伸缩缝两侧带有剪力墙,要想两侧剪力墙同时施工,泡沫板质监站不予采用,使用普通模板无法完全拆除,100mm宽伸缩缝尺寸无法较好的控制,请问大家有什么更好地施工方法?

现本工地施工中,伸缩缝两侧带有剪力墙,要想两侧剪力墙同时施工,泡沫板质监站不予采用,使用普通模板无法完全拆除,100mm宽伸缩缝尺寸无法较好的控制,请问大家有什么更好地施工方法?
免费打赏
wangjiyiok
2014年05月29日 21:00:50
2楼
质监站不允许用是什么原因?

要不你就错层干,避免聚苯板崩碎了,实在不行就用废旧模板
回复
无间道
2014年05月30日 06:10:42
3楼
质检站的要求,是出于伸缩缝内清洁的问题。但不让采用,有些不讲道理。
回复
中国建筑一局
2014年05月30日 07:54:14
4楼
不是不图纸关于伸缩缝填充材料有要求....类似于灌胶什么的
回复
甲方施工员
2014年05月30日 08:14:56
5楼
质监站不让没太大的道理,侧模又不是底模,要想拆除模板可以按照沙发说的 错层做
回复
diabloboy521
2014年05月30日 08:42:36
6楼
这个,好像在网上有一个相关的工法的!
回复
daerzhihun
2014年05月30日 09:53:39
7楼
泡沫是最省事的,毫无疑问。。。况且就算错层做,最后里面的模板还是拆不了,还得用泡沫
回复
威海冯
2014年05月30日 11:17:20
8楼
根据你提到的问题,有1个办法就是做成品的模板放在中间,浇筑混凝土以后 然后用塔吊拉出来,感觉太麻烦了。不过做出来的伸缩缝的确不错而且模板可以重复利用,或用硬质材料中间泡沫板感觉成本有点高
回复
hzhuahua
2014年05月30日 15:37:43
9楼
100宽度缝用EPS板材,钢筋保护层很难保证;混凝土浇捣的侧向压力,缝很难保证不变形,因此缝尺寸不能保证;另外,两边浇捣时高度不一致,缝形状也变化很大(甚至出现一侧墙的两片钢筋挤到一块);有时会将EPS板挤破,碎屑进入混凝土,对强度也有影响----这些要引起注意啊
如果用XPS板,本身变形会小一点,但是成本会高很多;
最好的办法还是错层施工比较好,这些问题基本可以解决。
回复
victor_911maker
2014年05月31日 06:46:03
10楼
质监站的要求是有一定道理。
先单独施工一侧剪力墙。
回复