遇到一个问题,10kV开关柜更换电流互感器,互感器厂家把图纸发过来让确认尺寸,这个实在是第一次遇到,开关柜内的互感器是不是通用的,都能装下,现在用的开关柜是老式开关柜,有知道的给说下
遇到一个问题,10kV开关柜更换电流互感器,互感器厂家把图纸发过来让确认尺寸,这个实在是第一次遇到,开关柜内的互感器是不是通用的,都能装下,现在用的开关柜是老式开关柜,有知道的给说下
2楼
建议参考以下两个条件
1、CT安装保证空气间隙(即安全距离满足标准要求)
2、CT具备安装条件。
回复
3楼
不错谢谢分享
回复
4楼
最好必须跟原来的互感器外形尺寸一样 要不然你柜内铜排也要做相应的改动
回复
5楼
基本只要型号不变,尺寸变动不大的啊。不同厂家的可能略有区别
回复
6楼
不要这样来问,这里说的不一定与你的柜子上的一样。
到备用柜或停一路,直接到柜内看型号,测量尺寸!
回复
7楼
最好安装方式和尺寸、外形尺寸、母线接线端子的相对位置尺寸,这些要和原来的一致,否则就得重新做连接母线。
回复
8楼
楼主没确认过元器件尺寸?
回复
9楼
dylan3940 发表于 2014-5-31 22:08 楼主没确认过元器件尺寸?没有,我只做变电站整体设计,没做过元器件的
回复
10楼
lzzh31 发表于 2014-5-30 08:31 基本只要型号不变,尺寸变动不大的啊。不同厂家的可能略有区别差别应该不会太大吧
回复
11楼
feng369 发表于 2014-5-29 18:57 建议参考以下两个条件1、CT安装保证空气间隙(即安全距离满足标准要求)2、CT具备安装条件。现在不知道柜内什么尺寸,都是带电运行,要保证安全距离只能是要求CT尽量小吧,CT安装条件是什么?谢谢
回复