DCS 变频器 稳压泵只能0.4MPA
huyunwei000
2014年05月29日 16:07:46
只看楼主

各位高材生:公司稳压泵由DCS和变频器控制,变频器给定起动频率是28Hz(起动压力既0.4Mpa),我现在后台电脑设到0.6Mpa,稳压泵还是0.4Mpa,后台设定压力调高和调低稳压泵压力就是保持在0.4Mpa(既起泵压力),经测试,后台机柜加到变频器上的4-20ma电流是有的,变频器手动调压也是好的,把变频器上的接地线解掉,频率能够上升到50Hz,信号线的屏蔽层也是好(只有首端一点接地),请问各位高材生到底是什么原因导致的,我该怎么解决啊

各位高材生:公司稳压泵由DCS和变频器控制,变频器给定起动频率是28Hz(起动压力既0.4Mpa),我现在后台电脑设到0.6Mpa,稳压泵还是0.4Mpa,后台设定压力调高和调低稳压泵压力就是保持在0.4Mpa(既起泵压力),经测试,后台机柜加到变频器上的4-20ma电流是有的,变频器手动调压也是好的,把变频器上的接地线解掉,频率能够上升到50Hz,信号线的屏蔽层也是好(只有首端一点接地),请问各位高材生到底是什么原因导致的,我该怎么解决啊
免费打赏
chenglong0623
2014年05月30日 00:35:42
2楼
“变频器给定起动频率是28Hz(起动压力既0.4Mpa),我现在后台电脑设到0.6Mpa,稳压泵还是0.4Mpa”,意思是变频器的设定频率一直是28Hz??如果这样的话有两种可能:1、后台给定的频率没进入变频器。原因,可能是频率指令来源参数与所接的端子不相符,修改频率命令源参数为外部模拟量。2、后台给过来的实际值4`20mA信号对应的频率值低于28Hz,由于已经设置了启动频率为28Hz,所以它不会运行在低于28Hz的实际给定值。测量一下实际给过来的4-20mA信号对应的电压值0-10V是多少,即可计算出实际给定频率到底是不是低于28Hz的某个值。如果确实是低了,那肯定是DCS给的值不对,要在DCS那边找原因。
回复
d742894277
2014年06月06日 14:10:35
3楼
不理解,你这个是用变频器做内置PID的,根据修改目标压力,最终达到变频恒压,我们水泵厂家,欢迎技术交流QQ1628710831,
回复
qjian007
2015年06月07日 13:49:08
4楼
我们经常要中控DCS和变频器两端对频率,看中控调整后变频器有没有随之变化,没有变化信号不到或参数设置不对;也可能是量程设置不对,会变化但显示不对应。
回复
qjian007
2015年06月07日 14:00:43
5楼
我们经常要中控DCS和变频器两端对频率,看中控调整后变频器有没有随之变化,没有变化信号不到或参数设置不对;也可能是量程设置不对,会变化但显示不对应。
回复
weeest
2015年06月13日 17:32:35
6楼
水泵没错的话,最近有没有换过压力感应器?或者自己动了那些参数?一般是模数转换的参数不匹配。
回复