不明原因,消控中心总挨雷劈!!!
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2014年05月29日 11:11:13
来自于防雷减灾
只看楼主

本小区内设置一座消控中心该消控中心设置在两座18层主楼之间的地下室内,属地下建筑。去年的一次雷雨天过后,消控中心的消防报警主机柜内主板全部烧毁,昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本小区内设置一座消控中心
该消控中心设置在两座18层主楼之间的地下室内,属地下建筑。
去年的一次雷雨天过后,消控中心的消防报警主机柜内主板全部烧毁,
昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
很纳闷,雷击也该击旁边的两座高层主楼啊,怎么会击中一个地下建筑呢,是不是由雷击导致的烧毁呢?
另一个疑惑是,如果是雷击,为什么一个房间里的其他设备没坏,单坏了报警柜呢
问题3,该房间如果没有做好接地,是否会引起雷击烧坏设备呢?要如何改造,避免日后继续遭雷击呢?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
跪求高人解答,谢谢谢谢
免费打赏
云飘飘
2014年05月30日 16:43:14
12楼
yu81269610 发表于 2014-5-30 16:35 没有加装SPD,如果加的话在哪里加呢?另外追问,后来发现电梯机房里电梯控制主板也烧了三个,这个电梯 …叫厂家帮你加;电梯的弱电控制管线,包括消防在内,也是雷电侵入的路径。
回复
siue_buchx
2014年05月30日 16:52:44
13楼
大概是防雷引下线利用消控室的柱子钢筋,使雷电波容易侵入。
回复
chunhuaxingxing
2014年05月30日 17:00:29
14楼
学习下,为以后做准备。
回复
klshoo
2014年05月30日 21:14:33
15楼
在你的控制柜电源入口处加装三级电源浪源保护器
回复
david200901050
2014年05月30日 22:02:53
16楼
没有加装SPD
回复
一指慢
2014年05月31日 07:50:23
17楼
本帖最后由 一指慢 于 2014-5-31 07:52 编辑 nirener 发表于 2014-5-30 13:49 人品问题!!!!如13楼所言,应该是风水问题。
回复
开心老爸
2014年05月31日 10:59:59
18楼
这种现象真的很少啊,因为你在地下室。
监控柜装设SPD了吗?看看有没有计数。
另外你进线管接地了吗?
回复
岭南雨林
2014年05月31日 11:01:27
19楼
估计楼主的建筑物位于雷击活跃地区。我遇到的一个小区也遇到类似的问题,一年内遭受两次重大雷击,20多台电梯主板烧毁,消防报警主机主板烧毁。
防雷设备厂家和防雷检测所建议接入报警系统主机的所有强弱电线路前需要加SPD。电梯机房电箱加SPD,进入机房的消防报警线路也加SPD。
检测报告如还能找到,可以供你参考。
回复
chyw19900817
2014年05月31日 12:00:48
20楼
楼主找专家看看吧
回复
flydzwd
2014年05月31日 14:47:26
21楼
设备前加装防雷装置,雷击应该是击中了主线路导致设备烧毁的。与你的位置高低无关
回复