37KW的搅拌机为什么选的旁路软启动器会过载故障
zxxxx_happy
2014年05月29日 10:30:16
来自于照明工程
只看楼主

37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载 有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?

37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载
有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?
免费打赏
humeixiang
2014年05月29日 10:51:47
2楼
过载跟所带的负荷有关
回复
zhuxh113888
2014年05月29日 10:55:13
3楼
000000000000000
回复
cs12306
2014年06月03日 15:21:57
4楼
可能是负荷随着料的凝固在增加,导致过载。你要看一下实际电流究竟有多大,是不是真的是过载,要真的是过载,那就要麽是换大的搅拌机,要麽在工艺上找办法。要是电流没超,那就有看是不是软器误报。
回复
开心老爸
2014年06月03日 15:34:04
5楼
软起完成之后应该退出的啊
回复