我厂循环水采用凉水塔进行冷却。有旁滤,加有阻垢剂和杀菌灭藻剂 。近段时间,由于气温升高,循环水系统的阻力越来越大,负责水处理的厂家也没有调整配方及加药量。刚开始我们自己增加了杀菌灭藻剂投放频率,阻力增加能得到抑制。但现在已经不起效果了。以前的情况是:阻力会在晚上暴发式上涨,白天 杀菌灭藻剂加下去,循环水池会起很多泡沫,循环水系统阻力在一天内降到前一天的水平。但现在阻力上涨后,杀菌灭藻剂加下去,循环水池也会起很多白泡沫,循环水系统阻力降不到前一天的水平。
厂家也看了我们发的泡沫,也对水质进行了分析。只说是水质很好(也的确达到工业循环水标准)有泡沫很正常,没问题。
急啊,现在。眼看着阻力每天增加,虽然很小,不到0.002MP,但是水泵的压头是有限的,且气温越来越高,怎么办啊?