一层地漏排水管是否可以用深水封地漏代替S弯?
milk_killer
2014年05月28日 22:31:53
只看楼主

现在在做一个住宅项目,按设计图纸要求,一层地漏排水设置S弯做水封。现场一个老水准备用深水封地漏(水封深度大于50mm)代替系统中的S弯(用深水封地漏后,排水管道系统就取消S弯,以立管直通代替之)。他的理由是一层排水横管是埋入地下的,万一S弯堵了将来没办法维修。我觉得有些道理,大家是什么看法呢?

2014年05月28日 23:54:54
2楼
是有道理,一般设计中我取S弯,我是新手啦,来学习的~
回复
milk_killer
2014年05月29日 07:59:33
3楼
白天顶一顶
回复
hyh024
2014年05月29日 08:17:05
4楼
自带水封的排水器具都不用重复设存水弯
回复
小草瑜
2014年05月29日 08:35:30
5楼
自带水封就可以啦
回复
paincn123
2014年05月29日 10:20:55
6楼
可以,反正只要求水封有就行,自带水封的地漏可以不做存水弯
回复
toumingweixiao000
2014年05月29日 12:49:37
7楼
同意楼上意见
回复
milk_killer
2014年05月29日 20:40:08
8楼
看来这种做法还是很普遍嘛
回复
milk_killer
2014年05月31日 19:29:09
9楼
顶啊顶,大家周六都休息了吗?
回复
yt930404540
2014年05月31日 19:55:12
10楼
嗯楼主说的有道理
回复
wangsen84
2014年06月01日 10:08:38
11楼
S弯就是水封,如果设备带水封,当然可以取消S弯。而且水封不得重复设置。所以说,如果采用了深水封地漏(水封>50mm),当且仅当取消S弯。
回复