前辈们,工业厂房里照明配电箱安装位置怎么确定啊,设计手册上说:“照明配电箱的布置,应靠近负荷中心,并便于操作和维护”,感觉有点笼统,想问一下在实际设计时应该放在建筑物的什么位置啊,有什么经验?

前辈们,工业厂房里照明配电箱安装位置怎么确定啊,设计手册上说:“照明配电箱的布置,应靠近负荷中心,并便于操作和维护”,感觉有点笼统,想问一下在实际设计时应该放在建筑物的什么位置啊,有什么经验?
he--09
2014年05月28日 17:43:58
2楼
负荷大的位置
回复
beida_energy
2014年05月29日 09:33:47
3楼
因为车间的结构和功能不同,所以就只能讲个原则啦!
比如,有些问题比负荷大小更重要,因为灯的功率不是很大,车间也不是很远,但是操作的便利性就显得很重要啦。
比如,你不能因为负荷中心的问题,把开关放在车间的中间,那么你如果去开灯,就要摸黑走很远,就很不方便。
一般经常走的,下班关门的那个门的地方,至少要控制一组灯。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月29日 11:09:45
4楼
板凳说得对,要根据具体情况
回复
handengcun
2014年05月29日 11:40:31
5楼
我看图纸上一般在门口的比较多,是不是一般靠门口就可以?
回复
handengcun
2014年05月29日 11:44:48
6楼
还有照明配电箱出来的一回线路上可以接多少个灯,或插座
回复
chunhuaxingxing
2014年05月31日 13:01:12
7楼
学习了,谢谢