甲方要求抽掉最上面一层的两根柱子,导致有一条梁跨度二十几米
royisme
royisme Lv.11
2014年05月28日 10:34:15
只看楼主

现在要求控制这条梁的挠度我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?

现在要求控制这条梁的挠度

我试过加大梁截面,按理说改截面以后刚度变大,挠度应该会更小的,但为什么pkpm算出来挠度是没啥区别甚至更大了呢?

除了改钢筋,各位还有没有什么好方法?
免费打赏
highspirit
2014年05月28日 16:29:00
12楼
X向和Y向的框架梁梁高分别是多少?
截个梁的界面图上来看看吧
回复
结构小崔
2014年05月28日 16:31:43
13楼
用型钢混凝土梁吧!
回复
szkjxyyk1987
2014年05月28日 16:40:58
14楼
要做预应力
回复
qq_1397646770734
2014年05月28日 19:06:38
15楼
这个,是不是要预应力啊
回复
设计
2014年05月29日 08:54:03
16楼
谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
甲方卧底
2014年05月30日 09:56:58
17楼
pkpm自动配筋里面有个选项 叫 根据扰度配筋 钢筋面积加大确实对扰度有好处
回复
小佑佑
2014年05月30日 10:40:10
18楼
梁的截面加大了,自重也大了