线型感温探测器的选型
lxq152249
lxq152249 Lv.2
2014年05月27日 10:14:22
只看楼主

现在市场上线型感温探测器大概分三种:开关量、模拟量感温电缆和分布式感温光纤。大家讨论下那种性价比较高,适用于电厂项目。我们2期项目用的是国产模拟量感温电缆,误报率特别高。现在3期项目有人推荐用进口开关量感温电缆。

现在市场上线型感温探测器大概分三种:开关量、模拟量感温电缆和分布式感温光纤。大家讨论下那种性价比较高,适用于电厂项目。我们2期项目用的是国产模拟量感温电缆,误报率特别高。现在3期项目有人推荐用进口开关量感温电缆。
免费打赏
lxq152249
2014年05月27日 16:13:12
2楼
自己先顶一下
回复
lu15078880328
2014年05月27日 17:07:44
3楼
感谢分享~~~~
回复
oyk9008
2014年05月28日 16:28:19
4楼
如果是测开关柜的话光纤光栅点式测温比较好,电缆沟和电缆桥架还是分布式的比较好
回复
lxq152249
2014年06月07日 10:16:15
5楼
oyk9008 发表于 2014-5-28 16:28 如果是测开关柜的话光纤光栅点式测温比较好,电缆沟和电缆桥架还是分布式的比较好你说的是用光纤测温吧,有人介绍了一款美国进口的开关量的感温电缆给我们,感觉还不错
回复
oyk9008
2014年06月09日 15:26:11
6楼
扑啦扑啦飞 发表于 2014-6-7 10:16 你说的是用光纤测温吧,有人介绍了一款美国进口的开关量的感温电缆给我们,感觉还不错对啊 ,就是光纤测温,不过你说的感温电缆貌似不是很好哦,那个和光纤还是有点区别的。感温光纤是替代感温光缆的,所以说光纤的更好点。
回复
lxq152249
2014年06月10日 17:26:58
7楼
oyk9008 发表于 2014-6-9 15:26 对啊 ,就是光纤测温,不过你说的感温电缆貌似不是很好哦,那个和光纤还是有点区别的。感温光纤是替代感 …你要客观点评价,你是感温光纤销售,我对你的意见保持怀疑。。。
回复
lxq152249
2014年06月10日 17:28:54
8楼
扑啦扑啦飞 发表于 2014-6-10 17:26 你要客观点评价,你是感温光纤销售,我对你的意见保持怀疑。。。我了解到感温光纤响应时间长,测试长度大。测试标准里好像是不小于8米,响应时间60秒。这对于火灾报警系统来说不太合适感觉。
回复
oyk9008
2014年07月08日 10:30:31
9楼
扑啦扑啦飞 发表于 2014-6-10 17:26 你要客观点评价,你是感温光纤销售,我对你的意见保持怀疑。。。怀疑是正常的,不过我公司的产品真的还可以,响应时间短,每个通道只要5秒,定位精确,要是你感兴趣我可以发份资料给你看下。18682391759
回复
oyk9008
2014年07月08日 10:56:34
10楼
扑啦扑啦飞 发表于 2014-6-10 17:28 我了解到感温光纤响应时间长,测试长度大。测试标准里好像是不小于8米,响应时间60秒。这对于火灾报警系统 …你也可以看看我公司的网xun-jie.cn
回复
oyk9008
2014年07月08日 14:12:40
11楼
扑啦扑啦飞 发表于 2014-6-10 17:26 你要客观点评价,你是感温光纤销售,我对你的意见保持怀疑。。。能把你的QQ给我么,到时候给你发份资料。
回复

相关推荐

APP内打开