[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB) 防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。

[size=0.83em]3 天前 上传
下载附件 [size=0.83em](98.2 KB)






防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。
顺时钟
2014年05月28日 18:05:00
2楼
防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机对应的是5.2.2-1的那张图,而你这张图对应的是合用风机,设增压阀。规范是这个意思,但是表述有歧义。应该是合用和分设均可,但要注意合用时要有增压阀的设置。
回复
凯文先生
2014年05月29日 09:24:19
3楼
sssjjw 发表于 2014-5-28 18:05 防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机对应的是5.2.2-1的那张图,而你这张图对应的 …同意,话说这个问题,楼主发了好几帖了
回复
张光仁__水暖
2014年06月03日 22:09:32
5楼
凯文先生 发表于 2014-5-29 09:24 同意,话说这个问题,楼主发了好几帖了还是不理解呢
回复
顺时钟
2014年06月04日 09:58:13
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-3 22:09 还是不理解呢简单说就是分开和合用均可,但合用时要增压阀。