低温系统运行问题
zhangzhenya129
2014年05月26日 19:35:25
来自于制冷技术
只看楼主

楼主想设计了一套制冷系统,利用五元混合工质,制得170K的温度,混合工质的物性已经计算好,只是压缩机润滑油该怎么选择,求大神赐教?还有,这种系统运行时该注意什么,求指导?

楼主想设计了一套制冷系统,利用五元混合工质,制得170K的温度,混合工质的物性已经计算好,只是压缩机润滑油该怎么选择,求大神赐教?还有,这种系统运行时该注意什么,求指导?
免费打赏
zhanxlzhk
2014年05月27日 08:01:25
2楼
楼主,设计那么低温的系统,-273+170=-103度,单级压缩恐怕不行,双级压缩也难于实施,可能要实行多级压缩。你这种配比的制冷剂应该是低温高压制冷剂吧?这润滑油不好选择,首先润滑油的凝固点应低于此工质的一大气压的凝固点,另外还不能与与工质发生化学或物理反应。
回复
yuantung
2014年05月27日 18:33:59
3楼
采用复叠制冷方式
回复
thaibird2006
2014年05月27日 21:50:05
4楼
三级复叠制冷可以达到啊:)
回复
zhangzhenya129
2014年05月29日 09:10:38
5楼
剑走偏锋 发表于 2014-5-27 08:01 楼主,设计那么低温的系统,-273+170=-103度,单级压缩恐怕不行,双级压缩也难于实施,可能要实行多级压缩。 …我们这边有老师做到了,单级压缩,只是效率非常低,我就是想是不是有什么方法进行改进!
回复
zhangzhenya129
2014年05月29日 09:17:08
6楼
复叠系统确实可以达到,但是系统比较复杂的,单级压缩也确实可以做到的。
回复
zhanxlzhk
2014年05月29日 11:13:00
7楼
zhangzhenya129 发表于 2014-5-29 09:17 复叠系统确实可以达到,但是系统比较复杂的,单级压缩也确实可以做到的。系统肯定要兼顾效率,有该制冷剂的相关热力特性吗?其物理特性与化学特性有么?
回复