请问下,为什么交流电气设备在非有效接地系统下的绝缘耐压要求,会比在有效接地系统下的绝缘耐压下的要求高呢?谢谢!
请问下,为什么交流电气设备在非有效接地系统下的绝缘耐压要求,会比在有效接地系统下的绝缘耐压下的要求高呢?谢谢!
2楼
你这基础是怎么过的?
回复
3楼
稀里糊涂过的,知道的话麻烦告诉声,谢谢!
回复
4楼
又是伸手党,考试没有捷径,自己重新学习专业基础相关的知识吧
回复
5楼
我在本版第一次回复别人的技术问题,如中性点不接地的话,当发生接地故障时,非接地相的电压可能升高1.73倍,而中性点接地时,对地电位被牵制住,不会升高。所以才存在你提到的绝缘上的差异。也不知对不对,仅供参考。一起学习,一块成长。
回复