注册电气 绝缘子片数问题急切请教!!
balakeyang
balakeyang Lv.2
2014年05月25日 15:41:00
只看楼主

根据GB 50545-2010:《110kv-750kv架空输电线路设计规范》,表7.0.2。操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数,500KV为25片(单片绝缘子高度为155mm)。在2013年注册电气工程师发输变电专业考试中,连续出现了一个问题,就是500KV如果不选择高度为155mm的单片绝缘子组装,改为采用单片高度为170mm的绝缘子片,最少需要多少片。看题目解答,是需155x25/170=22.79片,即23片。

以上的解答意思应该就是,155x25mm=170x22.79mm=3875mm,即他认为选择依据为:采用单片高度不一样
的绝缘子,必须满足组装好以后的绝缘子串长度一样,这样就满足要求,具体到本问题就是都要是3875mm。
但是,规程上选择绝缘子串,并非按照绝缘子结构高度进行选择,而是要求组装好的绝缘子串满足爬电距离的要求。我专门看了厂家样本,尽管使用25片155mm的绝缘子片组成的绝缘子串与采用22.79片170mm的
绝缘子片组成的绝缘子串长度都是3875,但这两串的爬电距离实际上是不一样的。那么以上根据单片绝缘子片的高度,成反比例的方式来选择绝缘子串的绝缘子片数岂不是有问题么???
请大虾赐教!
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年05月25日 21:25:33
2楼
没做过这么高电压的,按理说应该是考虑爬电距离,那170mm的和150mm爬电相差多少?
回复
chunhuaxingxing
2014年05月27日 09:32:56
3楼
学习学习大家们的经验
回复
yuandingjian
2014年05月27日 09:54:42
4楼
本公司是电力设计行业国有控股企业,现招聘注册电气工程师(发输电) 年龄30-45岁之间 年薪45-50万 有意向的朋友请加我QQ 312125318联系 袁工 13691824800
回复
balakeyang
2014年05月29日 09:00:41
5楼
没人懂??
回复
hongjinmei
2014年06月01日 15:29:53
6楼
遇到很头疼!
回复

相关推荐

APP内打开