注册电气-发输变电-过电压学习大纲2
pl_13712248
2023年02月23日 09:48:01
只看楼主

10、内部过电压的操作过电压:操作电容负荷过电压(开断电容器组过电压;开断空载长线过电压;关合或重合空载长线过电压,330kV、500kV、750kV,合闸电阻);操作电感负荷过电压(开断空载变压器过电压;开断并联电抗器过电压;开断高压电动机过电压);故障清除过电压(分闸电阻);解列过电压;间隙电弧过电压;限制操作过电压用MOA(电气装置中,MOA持续运行电压和额定电压;有效接地和低电阻系统,小于等于10s的MOA额定电压;非有效接地系统,大于10s的MOA额定电压; 发电机和旋转电机中,小于等10s的避雷器额定电压取1.05倍发电机额定电压;大于10s的避雷器额定电压取1.3倍发电机额定电压; 旋转电机中性点,中性点MOA额定电压不宜低于相对地MOA额定电压的

10、内部过电压的操作过电压:

操作电容负荷过电压(开断电容器组过电压;开断空载长线过电压;关合或重合空载长线过电压,330kV、500kV、750kV,合闸电阻);

操作电感负荷过电压(开断空载变压器过电压;开断并联电抗器过电压;开断高压电动机过电压);

故障清除过电压(分闸电阻);

解列过电压;间隙电弧过电压;

限制操作过电压用MOA(电气装置中,MOA持续运行电压和额定电压;有效接地和低电阻系统,小于等于10s的MOA额定电压;非有效接地系统,大于10s的MOA额定电压; 发电机和旋转电机中,小于等10s的避雷器额定电压取1.05倍发电机额定电压;大于10s的避雷器额定电压取1.3倍发电机额定电压; 旋转电机中性点,中性点MOA额定电压不宜低于相对地MOA额定电压的

; 旋转电机MOA持续运行电压,取MOA额定电压的80% )

11、架空输电线路的绝缘配合:绝缘子串,操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压;悬垂串受风偏影响,导线对杆塔空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,单回线路配合系数1.13,同塔双回配合系数1.27;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压);V型绝缘子串导线对杆塔空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压)

12、变电站绝缘子串及空气间隙绝缘配合:绝缘子串(操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压);导线对架构受风偏影响的空气间隙(持续运行电压,工频50%放电电压,配合系数1.13;工频过电压,工频50%放电电压,配合系数1.15;操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,有风偏配合系数1.15,外绝缘配合系数1.15;雷电过电压,正极性雷电冲击电压50%放电电压,配合系数1.4);相间空气间隙(相间工频过电压,工频50%放电电压,配合系数1.15;相间操作过电压,正极性操作冲击电压50%放电电压,配合系数2.0;相间雷电过电压,可取雷电过电压要求的相对空气间隙的1.1倍)

13、变电站电气设备的效验配合:

暂时过电压:持续运行电压及一定幅值暂时过电压(电气设备和断路器同极断开间的内外绝缘);电气设备承受暂时过电压和时间的关系

操作过电压:GIS相对地绝缘与VFTO的绝缘配合,配合系数1.15;电气设备的内绝缘配合系数1.15,外绝缘配合系数1.05;断路器同极断开间的内外绝缘

雷电过电压:载波耐压,变压器、并联电抗器及CT载波雷电冲击耐压可取相应设备全波雷电冲击耐压的1.1倍;到目前哦神饿哦,内绝缘,紧靠设备时配合系数1.25,其他情况配合系数1.4,外绝缘配合系数1.4;断路器同极断开间的内绝缘和外绝缘