DZ47le-C60漏电保护器 对调下面的 LN线为什么会烧电线啊 2.5平方
qzkhssx
qzkhssx Lv.3
2014年05月25日 07:20:08
只看楼主

昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。


昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。
请问是什么原因导致的短路,是总线的线太细了么? 为什么对调一下 LN就烧线了
没对调之前,是送不上去的,对调了之后 送了几秒钟,皮烧臭起来了才跳闸的
免费打赏
liyongjing12
2014年05月25日 08:24:44
2楼
L就接L,N就接N,要按规范来!
回复
qzkhssx
2014年05月25日 09:18:20
3楼
liyongjing12 发表于 2014-5-25 08:24 L就接L,N就接N,要按规范来!您好,下端子的L N不存在不规范啊,这个是漏保的下面是没开关的,直接到灯头的,不存在说零线进开关。
回复

相关推荐