老房改造中遇到的一些问题求教(预制板)
good52328
good52328 Lv.3
2014年05月24日 17:27:52
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 good52328 于 2014-5-24 18:00 编辑 老房子顶层,全楼砖混预制板结构,屋顶平顶,卷材防水+架空水泥板保温。大概18年过去了,现在屋顶、墙面漏水严重,而且户型不爽,所以想装修一下可以住人。平面图如附图现在我是这么想的,把原先的隔热板和卷材全部拆除,重新做SBS防水,然后用挤塑板+200*200 6的钢筋+40厚混凝土保温来重新做屋顶,外墙部分原有瓷砖保留,刷防水涂料,内墙原先发霉砂浆铲除后重新粉刷。

本帖最后由 good52328 于 2014-5-24 18:00 编辑

老房子顶层,全楼砖混预制板结构,屋顶平顶,卷材防水+架空水泥板保温。
大概18年过去了,现在屋顶、墙面漏水严重,而且户型不爽,所以想装修一下可以住人。
平面图如附图

现在我是这么想的,把原先的隔热板和卷材全部拆除,重新做SBS防水,然后用挤塑板+200*200 6的钢筋+40厚混凝土保温来重新做屋顶,外墙部分原有瓷砖保留,刷防水涂料,内墙原先发霉砂浆铲除后重新粉刷。
浴室、洗脸台等部位采用丙纶布防水之后再做抬高(不抬高200的话排水没法做),浴室与厨房之间砌一堵轻质隔墙。书房与卧室之间开一扇门。

电气方面发现没有接地线及防雷装置(阳台部分有一个铁皮的雨棚),我打算用圆钢及角铁新作一路接地线,将雨棚接地,另外从圆钢上引一根接地线到配电箱处做室内的接地线,这样的做法可以么?

现在有这些问题求教:
1、这样子做防水保温能不能满足10年的要求?如果有便宜的做法的话请告知;
2、新砌隔墙、台阶、及开门洞会不会对建筑结构有什么影响。
3、老房子改造中接地线的做法是否允许;
4、有什么好的建议及注意点还请大家多多支持一下,告诉我。

不胜感激


另外又想到了一个问题,顶部防水是坐在隔热上面呢还是做在隔热下面?防水做下面的话保持的时间长,但是因为是老的改造,估计拆除原先的卷材后平顶找坡都不合格了,先做隔热的话又好找坡,纠结啊~~




QQ截图20140524170249.png


QQ截图20140524170330.png

免费打赏
good52328
2014年05月24日 22:40:45
2楼
没有人帮忙看一下么。。。
回复
高处能胜寒
2014年05月25日 01:06:40
3楼
1、你的防水保温质理能否管10年,我觉得与施工时的质量及认真程度有关,对于一般新建的建筑物,施工单位对防水的保修期是5年(这个年限是我以前做施工时记忆中的,应该没记错吧),你这是自家建筑,做的时候细心点,管10年应该没得问题。
2、新砌隔墙(轻质)、台阶、不会对建筑结构有什么较大影响,开门洞的地方还是要在洞口顶上布好过梁吧。
3、你的接地我不专业,我个人觉得角铁应该是镀锌的,雨蓬直接接地,不用再和室内的地线连接吧,这两处电压都为0吧。
4、你的防水层和保温层的位置两种方式在施工上都是可以的,但各有利弊,防水层做在下面,维修起来比较麻烦,要破坏上面的保温层。
回复
good52328
2014年05月26日 10:14:46
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-5-25 01:06 1、你的防水保温质理能否管10年,我觉得与施工时的质量及认真程度有关,对于一般新建的建筑物,施工单位对防 …谢版老房子没有接地线,室内电气无法接地,所以才打算引一根作为接地线;防水这边有个新思路,就是原先的保暖水泥板拆掉,但是旧的SBS不拆,稍作修补之后,再做保暖,后面最后做防水,这样人工省一点,还好做。
回复
ytg123456
2014年05月27日 07:11:30
5楼
应同抗震加固同时考虑。
回复
good52328
2014年05月27日 19:59:26
6楼
ytg123456 发表于 2014-5-27 07:11 应同抗震加固同时考虑。感谢回复,但我处于浙江台州,抗震方面暂不考虑
回复
good52328
2014年05月31日 13:45:26
7楼
还有什么要注意的么~~~大神们帮忙一下
回复