1.利用氨作为制冷剂的制冷系统的冷库应建立在人口密度小、交通运输便利、有可靠水源的地方;2.在制冷机房门口外侧便于操作的位置,设置能停止所有制冷压缩机运转的电源总开关,并做好标识,若机器控制屏设在总控制间内,每台制冷压缩机旁应增设按钮开关;3.氨制冷系统的机房应装有事故排风装置。事故排风机应采用防爆型电机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。
1.利用氨作为制冷剂的制冷系统的冷库应建立在人口密度小、交通运输便利、有可靠水源的地方;
2.在制冷机房门口外侧便于操作的位置,设置能停止所有制冷压缩机运转的电源总开关,并做好标识,若机器控制屏设在总控制间内,每台制冷压缩机旁应增设按钮开关;
3.氨制冷系统的机房应装有事故排风装置。事故排风机应采用防爆型电机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。
4.安装在室外的冷凝器、油分离器等设备,应设有围栏和标识,禁止非操作人员进入。高压贮液器设在室外时,应有遮阳棚。
5.冷库须设变配电室,并应尽量靠近压缩机房。
6.氨压缩机房、高低压配电室须布置应急照明,照明持续时间需大于30分钟。机房照明灯具选用防爆灯具,照度宜为50-70Lx。
7.氨压缩机房应安装氨气浓度自动检测装置,当氨气浓度接近爆炸下限的10%时,应能发出报警信号。
8.氨压缩机房应设控制室于机房一侧,起动及正常运行中会产生火花的动力设备的启动控制装置、库房温度遥测、记录仪表等应布置在控制室内。
9.每台制冷压缩机、泵、冷却塔等设备的电机应设有电流表。同一台空气冷却器、蒸发式冷凝器等安装有数台电机时可共用一块电流表,共用一组控制电器及短路保护电器,但每台电机应单独设置过载保护。
10.机房门应向外开。门的数量要求能确保人员在紧急情况下快速离开。
11.每台制冷压缩机应在机组控制台上装设紧急停车按钮。
12.在易泄漏氨及氨液较集中的位置需在顶部设置氨稀释喷淋装置。
13.机房内应设置检修、操作的安全通道。
14.冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照明的照度不应低于20Lx;加工间、包装间等处照明的照度不应低于50Lx。
15.冷库库房内照明灯具的布置应避开吊顶式空气冷却器和顶排管,在库内操作通道重点布灯,在货位内均匀布置。
16.库房内照明开关应采用防潮型开关或气密式开关,每间库房的照明开关应集中安装于该间库房的门外,并应远离门口布置。
17.库房内灯具安装高度≤2.2m时,应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线(PE线)。
18.低于0℃的冷库库房内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。
19.穿过库房隔热层的电气线路,必须采取可靠防火及防止产生冷桥的措施。
20.库房阁楼层内不得装置电气设备及敷设电气线路。
21.冷库电梯应由低压配电室以专用回路配电。
22.采用机械通风作为地下土壤防冻的冷库,通风机应能根据地下加热层的温度自动运行。
23.冷库设计应符合消防要求的各项规定。