空调水管管径的确定
kinglongbright
2014年05月23日 13:27:04
来自于中央空调
只看楼主

空调水管管径的确定:1,根据单位面积冷负荷指标和建筑面积估算出各区域空调冷负荷;2,依据各管径推荐流速,如DN15开式系统0.3~0.4m/s ,闭式系统0.4~0.5m/s,利用管径算出面积,结合流速确定管径对应的流量范围;3,依据流量、水的比热容和供回水温差,可以求出管径对应的冷负荷;4,依据各管径负担的空调区域冷负荷选择水管管径。不知道我按照上面的方法选出来的管径有没有问题?

空调水管管径的确定:
1,根据单位面积冷负荷指标和建筑面积估算出各区域空调冷负荷;
2,依据各管径推荐流速,如DN15开式系统0.3~0.4m/s ,闭式系统0.4~0.5m/s,利用管径算出面积,结合流速确定管径对应的流量范围;
3,依据流量、水的比热容和供回水温差,可以求出管径对应的冷负荷;
4,依据各管径负担的空调区域冷负荷选择水管管径。

不知道我按照上面的方法选出来的管径有没有问题?
hehailing4576
2014年05月24日 11:13:13
2楼
主管按照负荷,流量确定,与设备连接的支管按照样本设备给定的接管尺寸确定
回复
xxkq1998
2014年05月25日 09:25:00
3楼
反了吧,应该是根据流量和流速来和设备连接来尺寸来确定吧
回复
kinglongbright
2014年05月26日 15:56:34
4楼
hehailing4576 发表于 2014-5-24 11:13 主管按照负荷,流量确定,与设备连接的支管按照样本设备给定的接管尺寸确定设备连管尺寸按照设备给定的接管尺寸这个清楚的。其它支管、主管是要用计算的吧,按您说的,按照负荷、温差确定流量,不是按照假定流速法确定管径么,那跟我描述的计算过程是差不多的吧?
回复
asdf_020651
2014年06月04日 20:42:24
5楼
你第一步都算出冷负荷了,为什么到第四步才算出管径?有冷负荷有温差就可以算管径了。
看不明白楼主的思路
回复
kinglongbright
2014年07月08日 09:50:13
6楼
asdf_020651 发表于 2014-6-4 20:42 你第一步都算出冷负荷了,为什么到第四步才算出管径?有冷负荷有温差就可以算管径了。看不明白楼主的思路我的意思是,可不可以在供回水溫差一定的條件下,直接利用公式求出各管徑對應的冷負荷,這樣依據各房間負荷確定管徑時只要查表一下子就出來了
回复

相关推荐

APP内打开