四层半框架,柱子问题!
kun_168
kun_168 Lv.2
2014年05月23日 09:49:39
只看楼主

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑 四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑

四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?
主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!
1.JPG
6.JPG

2.JPG
3.JPG
5.JPG
4.JPG



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
john25726763
2014年05月23日 10:11:09
2楼
你这是自己家建的房子吗?钢筋都不知道.....怎么施工:L需要人帮你建模做一套结构施工图不;P
回复
kun_168
2014年05月23日 10:15:08
3楼
john25726763 发表于 2014-5-23 10:11 你这是自己家建的房子吗?钢筋都不知道…..怎么施工需要人帮你建模做一套结构施工图不是的,柱子钢筋全部用8根18mm的,现在地基和柱头都做好了,就是担心,所以才上来请教大家!
回复
john25726763
2014年05月23日 10:20:02
4楼
kun_168 发表于 2014-5-23 10:15 是的,柱子钢筋全部用8根18mm的,现在地基和柱头都做好了,就是担心,所以才上来请教大家!是施工队按经验做法来做。。还是找人建模算过的?条件太少不好说啊
回复
kun_168
2014年05月23日 10:25:04
5楼
john25726763 发表于 2014-5-23 10:20 是施工队按经验做法来做。。还是找人建模算过的?条件太少不好说啊就是没算过,所以才担心嘛,那个包工头说没问题,我想叫他底层柱子钢筋不动,改大保护层,柱做大一点,到二层再缩回400*300,但他说柱头做好了,不好改,是这么一回事吗?对了,我是广州这边的!
回复
五六小客
2014年05月23日 10:46:48
6楼
楼主立体的图是用什么软件画的啊
回复
a1059868473
2014年05月23日 10:50:58
7楼
300x400不够。不知楼主所在地是几度区,4层框架按抗震要求柱截面最小400x400,这还是不考虑荷载的情况下。梁可以省,板可以省,就是不要在柱子上省,柱子出问题房子要倒的。
回复
kun_168
2014年05月23日 11:04:21
8楼
yyb1130 发表于 2014-5-23 10:46 楼主立体的图是用什么软件画的啊见笑了,用的是CATIA,呵呵!我是做机械设计的
回复
kun_168
2014年05月23日 11:07:09
9楼
a1059868473 发表于 2014-5-23 10:50 300x400不够。不知楼主所在地是几度区,4层框架按抗震要求柱截面最小400x400,这还是不考虑荷载的情况下。梁 …我是广州的,现在基础和柱头已经做好了!不知道是否还能改?这是目前现场的情况:49117984911799
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月23日 11:09:38
10楼
1.25x4.4x4.7x14x5x10^3/(14.3x400x400)=0.79 ,我取的是最中间那根柱子,假如抗震等级是3,4级的话,大概可以符合了,你可以按照这个公式计算一下其他的柱子,结果小于规范限值,大概算一下。
回复
kun_168
2014年05月23日 11:22:41
11楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-23 11:09 1.25x4.4x4.7x14x5x10^3/(14.3x400x400)=0.79 ,我取的是最中间那根柱子,假如抗震等级是3,4级的话,大 …这位大哥,我不是很懂,我只有中间那三根是400*400的,其余都是400*300,能帮忙算一下吗?就是一侧是悬挑1.5m的那一侧底下是三根400*300的柱子,用的是18mm的钢筋!