电机全压起动的条件疑问
tozhenliang
2014年05月22日 23:45:09
只看楼主

关于GB50055-2011通用用电设备配电设计规范2.2.3条:电机全压起动的条件中,第二条和第三条可否看成是同一条,反过来想,既然电机制造厂对电机起动方式无特殊规定,那就认可电机能全压起动,也就能承受全压起动时的冲击转矩,有必要把这两条分开列出来吗?可不可以这样认为:第三条可以,那么第二条也就可以?

关于GB50055-2011通用用电设备配电设计规范2.2.3条:电机全压起动的条件中,第二条和第三条可否看成是同一条,反过来想,既然电机制造厂对电机起动方式无特殊规定,那就认可电机能全压起动,也就能承受全压起动时的冲击转矩,有必要把这两条分开列出来吗?可不可以这样认为:第三条可以,那么第二条也就可以?
免费打赏
云飘飘
2014年05月23日 05:57:01
2楼
第三条是指厂家允许该电机全压启动,特殊电动机,在出厂时就表明不允许全压启动。
回复
电气交流
2014年05月23日 07:36:48
3楼
第二条是指电动机所带的设备允许直接启动,有些设备是不允许直接启动的;
第三条是指电动机生产方面而言的。
两条明显不一样。
回复
tozhenliang
2014年05月23日 21:47:44
4楼
电气交流 发表于 2014-5-23 07:36 第二条是指电动机所带的设备允许直接启动,有些设备是不允许直接启动的;第三条是指电动机生产方面而言的 …二条是电机所带的设备,三条是指电机本身,明白,谢谢