请教泵站主变容量选择问题
fengzhizi200479
2007年10月03日 14:49:18
只看楼主

向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。1.两台主变容量是否都选2500kVA?2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负荷或短时担负60%最大负荷。请问两台主变容量该怎么选择呢?

向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。
1.两台主变容量是否都选2500kVA?
2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负荷或短时担负60%最大负荷。请问两台主变容量该怎么选择呢?
免费打赏

相关推荐

APP内打开