约束边缘构件沿墙肢的长度Lc长度怎么确定
一类场地
一类场地 Lv.12
2014年05月22日 18:07:11
只看楼主

我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答

我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答

1.png


2.png

免费打赏
常镜支
2014年05月23日 16:50:01
13楼
瞅瞅,学习了
回复
王铜
2014年05月23日 18:45:25
14楼
一级抗震等级,
轴压比大于0.3,暗柱Lc取0.20hw,
翼墙端柱Lc取0.15hw
回复
654而非v本热
2014年05月23日 20:17:30
15楼
:P大神就是不一样
回复
结构入殓师
2014年05月24日 08:01:20
16楼
一直做化工设计 剪力墙都没碰到过 空白啊 担忧
回复
xiangrengyong
2014年05月24日 10:37:44
17楼
现在我明白了,谢谢你

回复
cm0721
2014年05月24日 13:34:50
18楼
来学习滴 :victory::victory::victory:
回复
lmailsx
2014年05月26日 10:42:37
19楼

一级抗震等级,
轴压比大于0.3,暗柱Lc取0.20hw,
翼墙端柱Lc取0.15hw
回复
xyyang3812
2014年05月26日 11:08:38
20楼
学习了。。。。。
回复
asdf080721
2014年05月26日 13:13:00
21楼
大神就是不一样
回复
li556671
2014年05月26日 14:41:20
22楼
瞅瞅,学习了
回复

相关推荐