我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答
我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答
2楼
要看你墙支轴压比吧,二三级,u>0.4,才是02hw。。。
回复
3楼
左下的墙肢轴压比应该小于规范要求吧,应该是0.15hw
回复
4楼
是8度一级,轴压比大于0.3,暗柱Lc取0.20hw,翼墙端柱Lc取0.15hw
回复
5楼
我觉得那个540有一点可能是这样的,我也只是猜测,你看下你satwe中YBZ8所在墙肢的轴压比,应该是小于0.3了,因此,Lc=0.15hw,而PKPM中,取的是节点到节点的距离,你图上实际是3800,但PKPM取的是3600(你墙厚应该是200吧),所以它的计算就是3600X0.15=540.我也只是猜测。
回复
7楼
liqiang69126 发表于 2014-5-23 08:38 我觉得那个540有一点可能是这样的,我也只是猜测,你看下你satwe中YBZ8所在墙肢的轴压比,应该是小于0.3了, …谢谢你,satwe中两个墙肢的轴压比都超过了0.3,按照高规表7.2.15,八度一级抗震地区暗柱为0.2hw,翼墙或端柱为0.15hw,是不是底部加强部位约束边缘构件的Lc都需要在图中进行表示呢?
回复
8楼
zhou0919 发表于 2014-5-23 10:38 谢谢你,satwe中两个墙肢的轴压比都超过了0.3,按照高规表7.2.15,八度一级抗震地区暗柱为0.2hw,翼墙或端 …对的是的,约束边缘构件的Lc是要在图中表示出来的。我图上别的几个约束边缘构件的Lc都没有标出来,不清楚是什么原因。
回复
9楼
liqiang69126 发表于 2014-5-23 11:31 对的是的,约束边缘构件的Lc是要在图中表示出来的。我图上别的几个约束边缘构件的Lc都没有标出来,不清楚 …我的同事以前做出的图也是有的墙体没有表示Lc长度,不知道是不是他失误了,还是另有原因
回复
10楼
嗯你看高规P88页的图7.2.15,假如按0.15hw或0.2hw或0.25hw或0.1hw算出来的Lc小于约束边缘构件的阴影区长度的话,那就只要阴影区长度即可,此时也就Lc不用表示出来的。
回复
11楼
liqiang69126 发表于 2014-5-23 12:09 嗯你看高规P88页的图7.2.15,假如按0.15hw或0.2hw或0.25hw或0.1hw算出来的Lc小于约束边缘构件的阴影区长度的 …现在我明白了,谢谢你
回复
12楼
liqiang69126 说的很对。
回复