本人正在做个超高层,高度250米左右的一栋,400米左右的一栋,经计算,两栋的消防用水量均为666立方,但设计师把消防水箱全放在楼顶,在一层及中间层均按传输水箱设计容量,造成下面水箱小,上面水箱大。想和各位讨论,这样设计是不是特别不经济,可否按规范在屋顶设计18立方或者比18大的水箱,把消防用水量水箱房下面。