如图,半框架梁(非框架梁)搭在悬挑梁的边梁上,是否合适,这种情况应该如何处理啊???
如图,半框架梁(非框架梁)搭在悬挑梁的边梁上,是否合适,这种情况应该如何处理啊???
12楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-22 09:34 从图上看,应该可以搭在左侧的一道剪力墙上吧???为什么不延伸过去???延伸过去剪力墙那就有两道梁了,施工是个问题,不合适吧。而且那是个风井,延伸过去就挡风井了。
回复
13楼
你把这个梁弄成x向的,连到剪力墙上,
回复
14楼
梦幻无极 发表于 2014-5-22 09:41 延伸过去剪力墙那就有两道梁了,施工是个问题,不合适吧。而且那是个风井,延伸过去就挡风井了。延伸过去,然后把中间的那个悬挑梁去掉,外围封口梁搭载两边的悬臂梁及中间的这个框架梁上。至于是风井,我觉得影响不大。。。你就一道梁而已。。。。
回复
15楼
zhou0919 发表于 2014-5-22 09:42 你把这个梁弄成x向的,连到剪力墙上,这个倒是个方法,可以一试。
回复
16楼
梦幻无极 发表于 2014-5-22 09:19 建筑不让加啊。建筑就是个狗屁 那你让建筑处理去吧
回复
18楼
梦幻无极 发表于 2014-5-22 09:48 这个倒是个方法,可以一试。我也在想,你干嘛非得斜着弄过去
回复
19楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-22 09:43 延伸过去,然后把中间的那个悬挑梁去掉,外围封口梁搭载两边的悬臂梁及中间的这个框架梁上。至于是风 …这个主意其实不错的
回复
20楼
不合理,传力不清晰,这样PKPM会认为挑梁,要是附属面积不大,可以,但要构造加强
回复
21楼
可以这样搭。但从图上看,框梁可以支撑在剪力墙的暗柱上。
回复
22楼
看着不合理啊,一般都不这么做吗
回复