由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。
由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。
12楼
只能重新自然晾干,然后绝缘测试,送电测试。
回复
13楼
还有就是母线通大电流然他自身发热烘干,测试绝缘合格后送电
回复
14楼
回复
15楼
用电焊机搭地烘干,
回复
16楼
烘干、摇绝缘、小负荷送电
回复
17楼
路过学习下,又学到了一些知识。
回复
18楼
直接换吧!:lol:lol:lol
回复
19楼
tumu_zaixianer 发表于 2014-5-21 19:31 惨啊!买几个电吹风吧,哥几个轮流吹呗!这样造价不高,但劳动强度大点儿。别怨我啊!好点子!不错啊
回复
20楼
我们公司也遇到过,没办法,拉临时电缆,等母线槽烘干后再使用。
回复
21楼
哈哈哈 学习额
回复