在谈井子梁
hyy5856043
hyy5856043 Lv.5
2004年11月27日 23:47:31
只看楼主

在框架结构中布置井子梁时能否避开框架柱,避不开的能否将次梁与柱间改为交接?计算没有问题,但是否合理?请大家踊跃讨论

在框架结构中布置井子梁时能否避开框架柱,避不开的能否将次梁与柱间改为交接?计算没有问题,但是否合理?请大家踊跃讨论
免费打赏
suibing
2004年11月28日 14:19:54
2楼
最多的情况是,有的井梁在框架柱上有的不在。
对于设不设铰接的情况,我觉得都可以,我习惯于不设,按程序自己认可的刚度进行配筋。若设成铰接,则上部只需配构造筋就行,下不筋自然就会大些,挠度也会增加。若挠读和裂缝没问题,也没什么不合理。
回复
xhnrj
2004年12月15日 10:38:49
3楼
铰接和刚接都可采用,关键在于该节点铰接对于整体结构产生怎么样的影响,
这些可以在结构计算输出结果里应该有反应。
回复
紫川秀
2004年12月15日 12:28:23
4楼
如果是采用固结点,则有可能出现主梁剪力超筋,箍筋配筋比较大,如果采用绞接,则结点处弯矩不传递,导致主梁配筋偏小,井字梁负筋采用构造,下部钢筋过大,这些都需要设计人员人工调整...我习惯采用固结,适当加强抗扭及底筋.
回复
xiaohou777
2004年12月15日 12:34:22
5楼
我们一般不设,pkpm自己计算刚度会比较合理一些
回复
紫川秀
2004年12月15日 12:37:56
6楼
楼上的不设就是采用的固结点,那是默认的.
回复
szcj815
2004年12月15日 19:16:02
7楼
我做的也是采用固结的,在pm里井字按主梁输,pkpm的计算结果还是可以接受的
回复
autocadboy
2004年12月16日 09:45:42
8楼
我也一般是考虑为固接,更符合实际情况一点
回复
lix20000
2005年09月21日 09:56:08
9楼
采用固结,适当加强抗扭及底筋
回复
haohaibo
2006年04月06日 08:31:25
10楼
按主梁输入,相交处不做处理.
回复
lnbx-zln
2006年04月06日 16:40:14
11楼
我认为井字梁里面的小梁应该一个高度,外边的边梁可以作大
回复

相关推荐