【每周交流会15期】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月20日 14:14:37
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 住宅项目如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 新版火灾报警设计规范,对住宅项目的探测器设置,提出了要求。但对于多数住宅来说,火灾自动报警系统是否必须设置也争论很多。 请分析一下,住宅项目中,什么情况下需要设置火灾自动报警系统,在此基础上,采用什么样的措施,可以避免设置火灾自动报警系统?



◆◆◆◆




每周交流分层.jpg













交流主题:


住宅项目如何设置火灾自动报警系统?





















交流






内容










新版火灾报警设计规范,对住宅项目的探测器设置,提出了要求。但对于多数住宅来说,火灾自动报警系统是否必须设置也争论很多。






请分析一下,住宅项目中,什么情况下需要设置火灾自动报警系统,在此基础上,采用什么样的措施,可以避免设置火灾自动报警系统?















(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























每周交流分层.jpg

guyutt
2014年05月21日 08:50:17
12楼
maomao88888899 发表于 2014-5-20 15:47 刚在做一个工程 商住楼1类高层建筑 我在卧室 书房 中间布置感烟探测器 厨房用的甲烷 可分断手复式气体探测 …你这样做 在书房,客厅设置 烟感探测器!!是自己给自己找麻烦,有你后悔的!!!!
回复
只是两袖清风
2014年05月21日 09:12:14
13楼
高层居住区设置自动报警系统比较实用的,在高层住宅如果是低层出现火灾能及时报警,给其他人带来逃离的时间和安全措施的准备等。
回复
wfguodf
2014年05月21日 09:25:23
14楼
新的防火规范出来之前,住宅是否设火灾报警根据现行高、建规及各地地方法规的要求确定,根据GB50116-2013确定如何设计。现在感觉住宅火灾自动报警系统如何正确设计还比较模糊,比如,如果消防控制室已设有消防广播主机,是否现场可以按传统设计而不必按7.6.3、4、5条的规定设功率放大器。再有报警产品设备供应商是否有适合的产品也是个未知数。采用什么样的措施可以避免设置火灾自动报警系统,是新版防火规范的事,个人认为我们探讨意义不大。GB50116-2013有些早产了,健不健康有待进一步检查,呵呵。
回复
ok民工
2014年05月21日 09:55:30
15楼
这个是现在很多工程设计人员一个逻辑上的错误:做不做报警和联动系统,是按照相应的建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范,有了这个依据之后,下一步才谈怎么做火灾自动报警和联动系统,这个时候就要按照火灾自动报警系统设计规范GB50116来实施了。
回复
maomao88888899
2014年05月21日 10:16:32
16楼
mapual 发表于 2014-5-21 01:42 正解,所以等待新的防火规范的出台有建筑设计防火规范和高层建筑设计防火规范么 求上传下
回复
maomao88888899
2014年05月21日 10:16:55
17楼
ok民工 发表于 2014-5-21 09:55 这个是现在很多工程设计人员一个逻辑上的错误:做不做报警和联动系统,是按照相应的建筑设计防火规范和高层 …有建筑设计防火规范和高层建筑设计防火规范么 求上传下
回复
lijiawei411
2014年05月21日 10:20:23
18楼
我来学习的~帖子收藏·!
回复
小小菲菲
2014年05月21日 10:22:17
19楼
等待新的防火规范的出台
回复
juanzi3074
2014年05月21日 11:09:54
20楼
我现在做一个18层的住宅,我在卧室 客厅都做了感烟探测器,前室每三层做了广播,先这样设计吧,回头看审图怎么提意见。
回复
爽歪歪
2014年05月21日 11:12:30
21楼
迷茫~~来围观寻求答案了~~
回复