请教,柱端部为铣平端、刨平的构造、传力区别?
fxxpleasure
2014年05月20日 10:36:24
只看楼主

钢规7.6.6条,柱端部为铣平端时,连接焊缝或螺栓只进行抗剪计算,铣平是怎么个意思?刨平又是什么意思?传力时是俖要焊缝同时承受轴力和剪力?

钢规7.6.6条,柱端部为铣平端时,连接焊缝或螺栓只进行抗剪计算,铣平是怎么个意思?
刨平又是什么意思?传力时是俖要焊缝同时承受轴力和剪力?

chengwgqq
2014年11月22日 23:37:12
2楼
回复
勘设huang
2014年11月23日 08:51:39
3楼
简单来说就是刨平用于单个板件,二维操作;铣平可用于工字型或钢管梁柱,三维操作。个人理解刨平和铣平都可以做到直接传递压力的作用。如果已经铣平处理了,柱底与地板连接处焊缝承担柱底剪力,不承担柱轴力。
回复
co1477125173074
2017年06月19日 15:24:02
4楼
好贴,学习了,谢谢楼主
回复
结构设计bj
2017年07月19日 16:55:14
5楼
经过铣平的柱脚,柱压力能直接传递,柱与底板的焊缝只承受剪力和拉力作用
回复

相关推荐

APP内打开