多个防烟分区共用排烟系统问题!
望月千年
2014年05月19日 16:19:40
来自于通风排烟
只看楼主

RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防烟分区还是防火分区开启?

RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办?
②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗?
③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防烟分区还是防火分区开启?

谢谢!


张光仁__水暖
2014年05月19日 21:48:44
2楼
地下室火车每个防烟分区单独设置就没有这个问题,对于别的多个防烟分区共用一套系统的,一般要要尽量把防烟分区分成均匀的两部分,设计中最多只考虑两处着火的最不利情况,如果防烟分区面积相差不大的话,可以选用一个变速风机,一个防烟分区排烟时低速,两个排烟分区排烟时高速,就可以解决部分风管和风口超速的问题,如果防烟分区面积相差较大的话就可以考虑把小的防烟分区几个合在一起当作一个排烟分区(这点在KTV包厢中经常用),要不就把两个最大的防烟分区的面积加起来X60 算风量,这样算风量小 也满足 排油量的要求。
回复
张光仁__水暖
2014年05月19日 21:50:53
3楼
补风也可以用变速风机,跟排烟的控制一样的,不过要按照最大那个要选最小风量,这样就可以了。
回复
张光仁__水暖
2014年05月19日 21:52:03
4楼
以上小弟愚见,设计经验不足,望各位大神多指教。
回复
云飘飘
2014年05月20日 06:26:20
5楼
1、防烟分区面积要基本相等;2、补风量够了;3、按照防火分区,都要开启。
回复
凯文先生
2014年05月20日 09:58:53
6楼
来学习了,多谢分享
回复
张光仁__水暖
2014年05月20日 11:20:44
7楼
地上车库我问过电气的是按照防火阀分区开启的 .
回复
limaolv2
2014年05月21日 10:38:37
8楼
进来学习,顺便赚个金币
回复
qq_1452497894548
2016年03月10日 13:32:45
9楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
热血荐轩辕
2016年03月12日 17:08:23
10楼
按最大防烟分区120考虑排烟量,本身就是考虑的一处火灾,烟气同时蔓延到两个防烟分区,每个防烟分区60.
在火灾初期,室内6米层高下,烟气呈圆锥形上升,覆盖范围不大(烟气垂直速度可达8米/秒,水平的不清楚),到顶后无法上升了才水平蔓延,然后被挡烟垂壁阻拦,故每个防烟分区300平米还是比较科学的。
如果恰好在一个挡烟垂壁下着火,那就同时两个防烟分区同时排烟即可(如果该防火分区呈田字格划分,又恰好在四个防烟分区交界处着火就只能说你倒霉了)。
烟气温度一般200多度,按气态方程算,补风50%基本和排走的差不多
回复

相关推荐