10kv开闭所站用变压器的选择
zhangtao2005210
2014年05月19日 15:43:29
只看楼主

看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!

看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!
免费打赏
lhb880426
2014年05月20日 15:33:14
12楼
楼上的不对吧,规范上说50KVA及以上就需要1米宽的柜子了
回复
lznybzw
2014年05月20日 17:13:13
13楼
lhb880426 发表于 2014-5-20 15:33 楼上的不对吧,规范上说50KVA及以上就需要1米宽的柜子了有这样的规范吗?能否列出规范和条文?各个厂家的变压器尺寸有差异,不过50KVA、80KVA一般宽度相同,长度不一样,一米宽的柜子能装下50KVA的,也应能装下80KVA的变压器。我做过一个项目,28台高压柜,所用变采用30KVA,0.8米宽的柜子,足够了。
回复
chintxiaomo
2014年05月20日 17:24:20
14楼
站用变用断路器还是熔断器也是根据各个地区而定的
回复
电老虎
2014年05月21日 16:37:34
15楼
供变电站自身用电的降压变电器。
站内设备操作控制、照明、直流充电装置、检修电源、人员生活等都要电的,站内用电不可能直接用高压电,所以要个降压变压器。
站用变压器的容量一般根据变电站的大小,用电负荷多少计算。
回复
电气交流
2014年05月21日 16:46:06
16楼
有时候面对一些筒子的回复,我都不知道说什么了,
如果我不是版主,我都想吵架了。
做人能这么随意吗,有意思吗?
回复
w123z456x789
2014年05月21日 16:58:41
17楼
所谓站用变,其实是配电站二次电源变压器,一般为干式30-50KVA变压器,直接从母线取电,二次侧一般有一到两组绕组(0.4或0.1)分别用于照明或控制保护
回复
cm0721
2014年05月21日 18:30:37
18楼
不错丰富知识了
回复
hyq2011zlp
2014年05月21日 23:16:42
19楼
又学到东西了,谢谢
回复
晶开儿心
2014年05月22日 13:14:19
20楼
电老虎 发表于 2014-5-21 16:37 供变电站自身用电的降压变电器。 站内设备操作控制、照明、直流充电装置、检修电源、人员生活等都要电的 …大师问下:为何要用站用变压器呢,照明、直流充电装置、检修电源、人员生活用电直接用低压柜出线回路不行吗?
回复
这次可以了
2014年05月23日 09:23:01
21楼
w0nfer 发表于 2014-5-22 13:14 大师问下:为何要用站用变压器呢,照明、直流充电装置、检修电源、人员生活用电直接用低压柜出线回路不行 …我认为直接从高压侧取电可靠性更高,从低压柜取电的话,若其他事故导致开关跳闸,就不是很好了