消防从河中取水怎么设计
19843414
19843414 Lv.7
2014年05月19日 15:23:27
只看楼主

在一个湖心岛上,没地方设置吸水井等构筑物,甲方想直接把消防水泵的吸水管引至河里,问这样行么,要行的话,怎么做?

在一个湖心岛上,没地方设置吸水井等构筑物,甲方想直接把消防水泵的吸水管引至河里,问这样行么,要行的话,怎么做?
19843414
2014年05月19日 15:24:47
2楼
构筑物离河边30米左右。
回复
云飘飘
2014年05月20日 06:34:04
3楼
主要是不能满足自灌式吸水的要求。
回复
xiaogongr
2014年05月20日 07:44:03
4楼
中石油、中石化在海边的项目都是这样做的,但是对报警阀的要求高一些
回复
huangzhimin
2014年05月21日 08:56:08
5楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):
8.1.2(设计规定) 消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
8.1.2(条文说明)在我国,有些地区天然水源十分丰富(例如长江三角洲地区等),且建筑物紧靠天然水源;有的地区常年干旱,水资源十分缺乏(如西北地区等);有的地区则冰冻期较长(如东北地区等)。因此,消防水源的选择应根据当地实际情况确定。有条件的应尽量采用天然水源作为消防给水的水源,但应采取必要的技术设施(例如,在天然水源地修建消防车道、消防码头、自流井、回车场等),使消防车能靠近水源,且在最低水位时也能吸上水(供消防车的取水深度,自消防泵高度算起不应大于6m)。
采用季节性天然水源作为消防水源(例如,天然水源平时水面积较大,但天旱时由于农田排灌抽水,水泊中水位很低)时,必须研究其是否可保证常年有足够的水量,以确保消防用水的可靠性,在寒冷地区,采用天然水源作为消防用水时,要采取可靠的防冻措施,使其在冰冻期内仍能供应消防用水量。
一般情况下,城市、居住区、企业事业单位的天然水源的保证几率按97%计算。有关水源保证率的确定可参见现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的规定。

回复
胡子渣
2014年05月21日 09:44:07
6楼
建议设置自吸式消防水泵,吸水头部伸至河底,采用支墩形式固定,并在头部设置钢丝网笼,以隔离水草等大型杂物进入水泵,另外,建议在报警阀前设置过滤器,我早前曾经设计过一个河边的工厂的消防,从河里 取水,取水头部一定要设置在枯水期水位以下,如果你有需要,请联系我,我可以发图给你。
回复
lichangan1000
2014年05月21日 14:42:43
7楼
首先明确水位是否可靠,即一年四季的最不利水位(河流:分季节性河流和常年河流),若不能保证,本方案就不成立。
2.与建筑(总图)配合设计消防车道及掉头路线,发生火灾时不能发生两车各为对方障碍。即车行设计流畅。使车尾部对着吸水方向。
3.车轮所在标高比最低(枯水期)水位高,高差不大于6m。
4.岸边为稳定岸边。人工砌筑而成,不能随时间后退或不能使用。
5.吸水要考虑水质。设过滤网,不会因杂物而堵塞。
回复
王农勤
2014年05月21日 17:34:24
8楼
关键是解决自吸式水泵,目前,市场上,有自吸式水泵的;或者,采用潜水消防水泵。另外,要解决,取水头部的滤网的问题。最后,保证率97%的问题。
回复
zhugegeli
2014年05月21日 19:34:44
9楼
学习了:D:D
回复
pangjiang27
2014年05月22日 09:01:21
10楼
1、到工程所在地水文部门(或水利局)拿到此湖的最低枯水位书面文件。
2、满足水泵自灌式吸水,那吸水管就要在枯水位以下。
3、保证吸水管喇叭口隔离杂质等,做局部处理。
4、如需要取水码头,那要设消防车回车场地,靠近湖边,且吸水高度小于6m。
从文件和技术方面确保满足规范就可以了,甲方要求合理!
回复
雌雄同体
2014年06月16日 15:52:44
11楼
用虹吸罐:victory: